[求助]劲拓NS-1000-N开机报主电源断电,风机启动故障,寻求解决办法 [复制链接]

上一主题 下一主题
在线等级:1
在线时长:25小时
升级剩余时间:25小时
级别:初级会员
 

金币
50
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-11-23
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-26
劲拓NS-1000-N开机报主电源断电,风机启动故障, 检查发现UPS输入电压为70V ,额定220V  有个小变压器的输入和输出也是70V  额定应该220 ,变压器坏了?  将UPS外接电源不用此变压器无反应,仍然报错 ,给风机送电的吸合器不吸合,求帮助
分享到
离线87894601
在线等级:4
在线时长:172小时
升级剩余时间:28小时
级别:一般会员

金币
2265
威望
3
贡献
0
好评
0
注册
2006-04-11
只看该作者 沙发  发表于: 2013-11-26
是否缺相啊
在线等级:1
在线时长:25小时
升级剩余时间:25小时
级别:初级会员

金币
50
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-11-23
只看该作者 藤椅  发表于: 2013-11-26
没啊 量测主电源输入输出都是380V啊  相序不对?

内容来自[短消息]
离线2013hai
级别:初级会员

金币
48
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-10-12
只看该作者 板凳  发表于: 2013-11-26
你是移动过设备重新安装定位后出现的呢?
还是生产中出现的呢?
在线等级:1
在线时长:25小时
升级剩余时间:25小时
级别:初级会员

金币
50
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-11-23
只看该作者 报纸  发表于: 2013-11-26
移动过重新架设后出现的  
离线87894601
在线等级:4
在线时长:172小时
升级剩余时间:28小时
级别:一般会员

金币
2265
威望
3
贡献
0
好评
0
注册
2006-04-11
只看该作者 地板  发表于: 2013-11-26
相序反了好像只会影响水冷系统
在线等级:1
在线时长:25小时
升级剩余时间:25小时
级别:初级会员

金币
50
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-11-23
只看该作者 地下室  发表于: 2013-11-26
哦  正在检查线路,就这一台劲拓,有些配件无法对换啊

内容来自[短消息]
离线松下之神
在线等级:1
在线时长:21小时
升级剩余时间:29小时
级别:初级会员

金币
33
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2008-01-18
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-26
应该是
动力线许接反了。
离线115356782
在线等级:2
在线时长:60小时
升级剩余时间:30小时在线等级:2
在线时长:60小时
升级剩余时间:30小时
级别:禁止发言

金币
差的不是一枚
威望
差的不是一点
贡献
0
好评
差那么一点
注册
2007-08-12
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-27
用户被禁言,该帖自动屏蔽!
在线等级:1
在线时长:25小时
升级剩余时间:25小时
级别:初级会员

金币
50
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-11-23
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-27
已经修好了 ,相序有问题 ,现在唯一的问题就是变频器自动时无法启动,必须手动启动,能正常使用,谢谢大家的帮助