请各位大侠帮忙看看问题所在,
机器正常生产中,过板状态OK,只要机器待板,超时10分钟 机器就会报警(超时时间是估计10分钟)
NXT前面 接驳台两根线-24V 接NXT 1-2信号 NXT3-4短接两根24V

重点是,可以正常生产,过板状态OK,只要机器发生待板就会报警 (固定等待时间10分钟,超10分钟就报警)


分享到
离线我会太极
级别:新手上路

金币
4
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2021-12-18
只看该作者 沙发  发表于: 2021-12-18
看看是不是放大器问题 或者光纤感应器。
离线zhanglin0
在线等级:5
在线时长:206小时
升级剩余时间:64小时在线等级:5
在线时长:206小时
升级剩余时间:64小时
级别:核心会员

金币
17523
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2017-05-02
只看该作者 藤椅  发表于: 2021-12-19
前面接驳台输出必须要四根线,我们做过验证,从接驳台再接一个输出信号线。
离线jiajiafan
在线等级:4
在线时长:191小时
升级剩余时间:9小时
级别:一般会员

金币
137
威望
1
贡献
0
好评
1
注册
2014-12-29
只看该作者 板凳  发表于: 2021-12-21
回 zhanglin0 的帖子
zhanglin0:前面接驳台输出必须要四根线,我们做过验证,从接驳台再接一个输出信号线。 (2021-12-19 12:39) 

问题之前流向是左到右 没有这样的现象,换成右到左就发生这样的事情了。接驳台没变。
离线zhanglin0
在线等级:5
在线时长:206小时
升级剩余时间:64小时在线等级:5
在线时长:206小时
升级剩余时间:64小时
级别:核心会员

金币
17523
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2017-05-02
只看该作者 报纸  发表于: 2021-12-21
回 jiajiafan 的帖子
jiajiafan:问题之前流向是左到右 没有这样的现象,换成右到左就发生这样的事情了。接驳台没变。 (2021-12-21 11:38) 

“流向变了”,那你的机器原来输入变输出,接驳台信号输出变输如肯定有问题.