如图HS系列设备上都有这么一个点,百度解释EBP为接地连接点,我觉得应该是接防静电腕带的,但这个点用万用表测量和设备本体相通,那就应该是接地点,设置那么多接地点干什么,请告诉指点谢谢。



[ 此帖被dongwy在2017-09-26 11:25重新编辑 ]
分享到
离线yueyan4400
在线等级:16
在线时长:1543小时
升级剩余时间:157小时
级别:中级会员

金币
335
威望
2
贡献
0
好评
1
注册
2014-03-25
只看该作者 沙发  发表于: 2017-09-26
这个我还真研究讨论过,最后得出的结论应该是正确的

让你的操作员在接料的时候,把静电手环的线接在这个上面
离线dongwy
在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时
级别:中级会员

金币
365
威望
5
贡献
2
好评
2
注册
2004-04-24
只看该作者 藤椅  发表于: 2017-09-27
回 yueyan4400 的帖子
yueyan4400:这个我还真研究讨论过,最后得出的结论应该是正确的
让你的操作员在接料的时候,把静电手环的线接在这个上面 (2017-09-26 17:34) 

 设备接地与静电接地有什么不同,两种接地该如何接???

设备接地:设备接地要求比较严格,按实际要求不同应该保证接地电阻在0-100Ω以内。应采用合格的接地桩打入地面1米深左右。设备接地兼顾了防静电接地与防雷的作用。

静电接地:静电接地只要求简单的将需要接地的设备接触地面即可,接地电阻只要小于10的10次方欧姆就合格。但实际操作中,防静电接地最好电阻越小越好。因为接地电阻小的话还可以有效的起到防雷的作用,这就相当于设备接地了。

防静电工程中静电防护区的地线较为常用的敷设方法有两种:

1、专从埋设的地线接地体引出的接地线,单独敷设到生产线的防静电作业岗位。以便做静电泄露之用,单独敷设的接地导线通常使用大于1mm厚,越25mm宽镀锌铁皮或用截面大于4~6mm2的铜芯软线单独引入;

2、采用三相五线制供电系统中的地线,引出电源零线的同时,单独引出大地地线作防静电接地母线,工程上称谓“一点引出电阻隔离”,电源主变电箱至大地的接地电阻应小于4Ω。
离线dongwy
在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时
级别:中级会员

金币
365
威望
5
贡献
2
好评
2
注册
2004-04-24
只看该作者 板凳  发表于: 2017-09-27
 设备接地与人体静电接地有什么不同?

电器设备金属外壳接地、低压二次线圈一相接地主要是防止设备漏电而接地,属于保护接地。  电器设备的中性点接地,属于工作接地。  

人体接地,是针对电子设备工作时,使人体和电子设备机体同电位,防止人体静电对电子设备造成损害。一般是一个带引线的金属环戴在手腕上,引线的另一端接地(机壳)。人体接的“地”与设备接的“地”分开,是避免因两个“地”之间的干扰而产生人身或电子设备的不安全情况。    

设备接地是为了把要检修或者别的电器把设备内的 残留余电释放 不会造成人员和设备的损伤 防静电装置是防止其他带电设备产生的 电磁辐射对不带点的设备产生电流互感,造成人员和设备的损伤 总之为了安全都是为了把不该存在的漏电或静电放入大地,但阻抗要求不同,安全级别不同,防静电地线一般会经过一个电阻接在操作人员身体上,所以安全要求更高。
离线dongwy
在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时
级别:中级会员

金币
365
威望
5
贡献
2
好评
2
注册
2004-04-24
只看该作者 报纸  发表于: 2017-09-27
防静电接地与设备、保护接地。
设备接地、保护接地要求接地电阻小于4欧姆;
防静电接地要求小于10欧姆;
信号接地要求小于1欧姆;

为此,防静电接地可以与设备接地等一起

使用三相五线制供电,其大地线可以作为防静电地线(但零线、地线不得混接)。

离线dongwy
在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时
级别:中级会员

金币
365
威望
5
贡献
2
好评
2
注册
2004-04-24
只看该作者 地板  发表于: 2017-09-27
感谢二楼得出结论设备接地可以作为防静电接地,但零地不能混接。