切换到宽版
  • 719阅读
  • 5回复

[求助]有台750回原点时报警 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线smt07690
在线等级:1
在线时长:36小时
升级剩余时间:14小时
级别:一般会员
 

金币
718
威望
1
贡献
0
好评
1
注册
2009-03-19
只看楼主 倒序阅读 使用道具 来自SMT之家Android客户端 楼主  发表于: 2019-07-22
有台750回原点的时候,去到图1位置,识别原点出错,报警如图3.下面第二张板卡如图4亮了两个黄灯,两台750交换了该板卡,问题一样。请问这是哪出问题了啊?
分享到
离线smt07690
在线等级:1
在线时长:36小时
升级剩余时间:14小时
级别:一般会员

金币
718
威望
1
贡献
0
好评
1
注册
2009-03-19
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 沙发  发表于: 2019-07-22
图3错误提示
E200042
First mark of XY axis calibration block has not been obtained
离线wohucanglong
在线等级:26
在线时长:3963小时
升级剩余时间:87小时在线等级:26
在线时长:3963小时
升级剩余时间:87小时在线等级:26
在线时长:3963小时
升级剩余时间:87小时在线等级:26
在线时长:3963小时
升级剩余时间:87小时在线等级:26
在线时长:3963小时
升级剩余时间:87小时
级别:白金会员

金币
1884
威望
119
贡献
72
好评
66
注册
2005-07-17
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 藤椅  发表于: 2019-07-22
清扫一下cal块和前后站台mark标记试试
离线juki-power
在线等级:1
在线时长:39小时
升级剩余时间:11小时
级别:初级会员

金币
1570
威望
1
贡献
1
好评
0
注册
2006-11-01
只看该作者 板凳  发表于: 2019-07-23
交换右边起第一张,那张MACHING板没有初始化,肯定过不了,我这边可以修
离线smt07690
在线等级:1
在线时长:36小时
升级剩余时间:14小时
级别:一般会员

金币
718
威望
1
贡献
0
好评
1
注册
2009-03-19
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 报纸  发表于: 2019-07-23
确认是右边的板卡有问题了
离线bowling
级别:初级会员

金币
9
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2016-03-16
只看该作者 地板  发表于: 2019-07-28
   那块板吹一下, 黄灯灭了就可以了。