靜電模式分為
1. 人體模式
(Human Body Model, HBM)
2. 機器模式
(Machine Model, MM)
3. 元件充電模式
(Charged Device Model, CDM)
4. 電場感應模式
(Field-Induced Model, FIM)
靜電樁區分為
1. 避雷接地樁
2. 電源接地樁
3. 靜電接地樁
4. 網路接地樁
5. 電信接地樁
設備保護接地測量程序
1.測量方法:用萬用表量測各設備外殼與AC ground line之間阻抗,測量值應小於10歐姆.
2.測量頻率:IPQC每日抽檢.
3.不良處理對策:測量值如超過規定範圍,需停線檢查原因,待阻值降至規格之內方可開線生產.
4.輸送帶接地線每兩個月檢查大地接地狀況並作記錄.
設備漏電壓測量程序
1.測量方法:用萬用表量測各設備外殼與AC ground line之間電位差,標準為測量值小於2V.
2.測量頻率:IPQC每日抽檢.
3.不良處理對策:測量值如超過規定範圍,需停線檢查原因,待電位差降至規格之內方可開線生產