btu pyram98的炉子,炉膛盖已经关了,报警说打开在.把sensor短接后仍报警,请问可能是什么问题?谢谢
分享到
离线btu(小陆)
级别:新手实习
金币
251
威望
2
贡献
1
好评
0
注册
2005-12-21
只看该作者 沙发  发表于: 2006-09-21
短接线是否接对?B230-CR,是否正常工作,接线是否正确,?相应的PLC,INPUT端口7,是否有信号?FCU或INTELLIMAX相应输入端口是否有信号(从软件上看)?
以上一切OK的话,就试一下重装软件.
再不行的话,就留言.
99%应该可以的
离线liutingxue
在线等级:1
在线时长:26小时
升级剩余时间:24小时
级别:新手实习
金币
10
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2006-08-28
只看该作者 藤椅  发表于: 2006-09-21
谢谢,因为是客户的机器问题,我们去过一次后就移交给原厂了,不知现在怎么样了,试试您的方法。
离线btu(小陆)
级别:新手实习
金币
251
威望
2
贡献
1
好评
0
注册
2005-12-21
只看该作者 板凳  发表于: 2006-09-21
你是哪里的,炉子是FCU还是INTELLIMAX
离线liutingxue
在线等级:1
在线时长:26小时
升级剩余时间:24小时
级别:新手实习
金币
10
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2006-08-28
只看该作者 报纸  发表于: 2006-09-22
你好,我是苏州的。Pyram98的炉子
离线陳琳中
级别:新手实习
金币
224
威望
2
贡献
1
好评
1
注册
2005-11-11
只看该作者 地板  发表于: 2006-09-26
請問BTU問題要如何預防
我的BTU 溫度及設定值一樣有數據,conveyor speed 正常.啟動後speed正常但溫度power為0%找不出原因,狀態為setup.fcu pcb是好的.要如何預防此狀況
离线btu(小陆)
级别:新手实习
金币
251
威望
2
贡献
1
好评
0
注册
2005-12-21
只看该作者 地下室  发表于: 2006-09-26
这个情况,我碰到过,你重装一下软件,试试.结果如何,给我消息