各位大侠;
  我司的GSM2老报/Axis Y2 positive soft limit error during move home command
    Axis Y2 error not recognized during move home command
  AxisY1 error not recognized during move home command
  axis y1 negative soft limit error during mov ehome command
  axis y2 positive lead error during move home command 多次擦光学尺多次归零后OK!
分享到
离线lijianghua
在线等级:2
在线时长:52小时
升级剩余时间:38小时在线等级:2
在线时长:52小时
升级剩余时间:38小时
级别:一般会员

金币
1442
威望
9
贡献
0
好评
0
注册
2004-12-20
只看该作者 沙发  发表于: 2007-04-09
都一样 关机再开就会有这些问题 有些公司就把X2 Y2关掉了
离线wistrona
在线等级:3
在线时长:107小时
升级剩余时间:33小时在线等级:3
在线时长:107小时
升级剩余时间:33小时在线等级:3
在线时长:107小时
升级剩余时间:33小时
级别:一般会员

金币
218
威望
2
贡献
2
好评
2
注册
2006-06-13
只看该作者 藤椅  发表于: 2007-04-12
是这样的;如果关机,最好将HEAD手动推到中间位子;这样重启时才可一性归零!
离线还是我
级别:新手实习
金币
445
威望
3
贡献
0
好评
0
注册
2005-05-14
只看该作者 板凳  发表于: 2007-04-13
除了擦光栅,还要擦测速轮轨道,除非跳掉测速轮
离线mjj1109
级别:新手实习
金币
111
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2006-03-29
只看该作者 报纸  发表于: 2007-04-13
认同楼上的说法!!我公司的机子也经常这样!
离线yangfan
在线等级:1
在线时长:25小时
升级剩余时间:25小时
级别:初级会员

金币
26
威望
3
贡献
1
好评
0
注册
2005-09-19
只看该作者 地板  发表于: 2007-04-23
以上的多谢各位楼主了
离线foxconn556
级别:初级会员

金币
40
威望
1
贡献
1
好评
0
注册
2006-08-27
只看该作者 地下室  发表于: 2007-05-02
其实光学尺不脏的情况下,可以按下E-STOP,给控制Y1 Y2 X1 X2的AMP Reset一次。我遇见过,这样不用关机。可以节省时间。
离线jack.smt
级别:新手实习
金币
15
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2007-05-02
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-03
是这样的;关机重起后,最好将HEAD手动推到中间位子;这样重启时才可一性归零!