只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-21
9.18_值得永远铭记的日子
1931年9月18日,小鬼子入侵;
2008年9月18日,本公司由于UPS电源故障,UPS控制箱里的电容爆掉,送出高电压,烧坏SM321 5台、回流焊4台、CP63HP 4台、MPM UP2000HIE 2台
            MPM 125 3台,IC柜 2台、接驳台 15台、上板机1台;
XXXX年9月18日 又会怎么样呢?

UPS是好东东,但不可全信。大家小心呀,我公司的UPS是5月份安装的。一定要求UPS供应商定期检修保养。

维修记录:
    所有技术员共同奋斗了36HR全部修完,现运行良好!
上板机:保险管、与压敏电阻更换
MPM:保险管、与压敏电阻更换
CP63HP:电源箱中的两个6.3A保险管、与20D201K压敏电阻更换
SM321:大于100W的驱动器的375V 82UF的滤波电容、线绕电阻10欧,一个三极管被烧坏,更换
IC柜:两个驱动器的375V 82U滤波电容与10欧的水泥电阻烧坏
回流焊:24V电源、调速器烧坏
接驳台:PLC的滤波电容250V 180UF 烧坏


希望可以给SMT的朋友提供一点参考。
[ 此贴被tangbosmt在2008-10-16 10:49重新编辑 ]
2条评分
sxllpl 好评 +3 - 2008-09-21
lbfuji 贡献 +1 - 2008-09-21
tangbosmt@163.com
业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随
分享到
离线jzeng
在线等级:21
在线时长:2575小时
升级剩余时间:175小时在线等级:21
在线时长:2575小时
升级剩余时间:175小时在线等级:21
在线时长:2575小时
升级剩余时间:175小时
级别:超级会员

金币
9630
威望
30
贡献
25
好评
3
注册
2006-12-14
只看该作者 沙发  发表于: 2008-09-21
呵呵这么惨呀,这得叫UPS厂家直接陪损失,谁家卖的这下钱收不到还得陪钱了..........,记得我们以前公司也出现过一次,是稳压器电源送出达450V只是把回流焊搞坏了几台,CP45两块主板烧坏,不过我奇怪的是一般来说我们的设备都有这些电压保护的,为何有的设备在这种情况下就不能保护了,这是做设备厂家得分析研究的,也希望大家来谈谈如何能防止这样的事发生.
离线hxxsmt
在线等级:3
在线时长:133小时
升级剩余时间:7小时在线等级:3
在线时长:133小时
升级剩余时间:7小时在线等级:3
在线时长:133小时
升级剩余时间:7小时
级别:一般会员

金币
124
威望
2
贡献
5
好评
0
注册
2008-06-18
只看该作者 藤椅  发表于: 2008-09-21
这是很好的教训啊,幸亏楼主还自己会修,要是不会修那就损失严重啊,级别不够加不了分
离线红金鱼
在线等级:6
在线时长:329小时
升级剩余时间:21小时在线等级:6
在线时长:329小时
升级剩余时间:21小时在线等级:6
在线时长:329小时
升级剩余时间:21小时
级别:一般会员

金币
190
威望
1
贡献
1
好评
0
注册
2008-09-18
只看该作者 板凳  发表于: 2008-09-21
唐老大好惨了,辛苦你了。首先是UPS有问题,电容烧爆质量不过关,电压不稳定。
  为什么我们的设备有的烧坏,有的没有,是否瞬间电流大小造成。为什么没有电压保护,还好只是坏了保险管,如果是其它的就更大了。
  100多元的小孩奶粉有问题,几十万的设备也有问题,悲哀
离线qaly
在线等级:7
在线时长:428小时
升级剩余时间:12小时在线等级:7
在线时长:428小时
升级剩余时间:12小时在线等级:7
在线时长:428小时
升级剩余时间:12小时在线等级:7
在线时长:428小时
升级剩余时间:12小时
级别:中级会员

金币
1131
威望
3
贡献
1
好评
2
注册
2007-06-07
只看该作者 报纸  发表于: 2008-09-22
唐老大
        好残啦
    那么多设备同时坏,有的忙了
离线tangbosmt
在线等级:22
在线时长:2916小时
升级剩余时间:74小时在线等级:22
在线时长:2916小时
升级剩余时间:74小时在线等级:22
在线时长:2916小时
升级剩余时间:74小时在线等级:22
在线时长:2916小时
升级剩余时间:74小时
级别:Mod

金币
211628
威望
76
贡献
35
好评
35
注册
2003-03-05
只看该作者 地板  发表于: 2008-09-22
建议UPS分线别安装,有问题不至于干掉一大片
tangbosmt@163.com
业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随
离线ptx_smt
在线等级:12
在线时长:922小时
升级剩余时间:118小时在线等级:12
在线时长:922小时
升级剩余时间:118小时在线等级:12
在线时长:922小时
升级剩余时间:118小时
级别:一般会员

金币
538
威望
9
贡献
5
好评
7
注册
2004-11-14
只看该作者 地下室  发表于: 2008-09-22
太挂彩了,我们车间的分为3组。安装试用有7~8年了,目前还算稳定。
离线tangbosmt
在线等级:22
在线时长:2916小时
升级剩余时间:74小时在线等级:22
在线时长:2916小时
升级剩余时间:74小时在线等级:22
在线时长:2916小时
升级剩余时间:74小时在线等级:22
在线时长:2916小时
升级剩余时间:74小时
级别:Mod

金币
211628
威望
76
贡献
35
好评
35
注册
2003-03-05
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-22
从烧坏的情况来看,SM321太脆弱了,还是CP45好,呵呵。全都好好的!
CP63也不错只是烧坏了保险和压敏电阻
tangbosmt@163.com
业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随
离线zhoujl
在线等级:21
在线时长:2725小时
升级剩余时间:25小时在线等级:21
在线时长:2725小时
升级剩余时间:25小时在线等级:21
在线时长:2725小时
升级剩余时间:25小时
级别:黄金会员

金币
2868
威望
32
贡献
48
好评
5
注册
2004-12-30
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-22
原帖由0楼楼主 tangbosmt 于2008-09-21 19:47发表
9.18_值得永远铭记的日子
1937年9月18日,小鬼子入侵;
1995年9月18日,本人上高一时从教学楼摔下,差点挂了;
5月份安装的就出问题,找ups供应商赔款啊!

还有我公司的ups只接回流炉,其他的设备没有用哦。
离线hxxsmt
在线等级:3
在线时长:133小时
升级剩余时间:7小时在线等级:3
在线时长:133小时
升级剩余时间:7小时在线等级:3
在线时长:133小时
升级剩余时间:7小时
级别:一般会员

金币
124
威望
2
贡献
5
好评
0
注册
2008-06-18
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-22
我公司的都没有在用UPS,只是装了稳压器,不过都没发生过问题
离线luhaotian
在线等级:18
在线时长:1915小时
升级剩余时间:175小时在线等级:18
在线时长:1915小时
升级剩余时间:175小时在线等级:18
在线时长:1915小时
升级剩余时间:175小时
级别:核心会员

金币
3569
威望
3
贡献
3
好评
0
注册
2006-01-21
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-22
太掺了,要吸取教训,得找UPS厂商赔吧.
离线smtupsdy
级别:禁止发言
金币
15
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2008-04-24
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-23
用户被禁言,该帖自动屏蔽!
离线ycj
级别:初级会员

金币
123
威望
0
贡献
1
好评
0
注册
2008-04-27
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-23
教训啊!
离线ups
级别:禁止发言
金币
0
威望
差的不是一点
贡献
0
好评
0
注册
2008-05-19
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-23
用户被禁言,该帖自动屏蔽!
离线all.smt
在线等级:8
在线时长:503小时
升级剩余时间:37小时在线等级:8
在线时长:503小时
升级剩余时间:37小时
级别:高级会员

金币
1766
威望
37
贡献
12
好评
7
注册
2004-01-28
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-23
使用UPS也要注意其功率,如使用的设备较多,超过其额定功率,会出危险的。不建议迴焊炉连在UPS上