切换到宽版
  • 4816阅读
  • 15回复

[求助]CP6伺服超极限 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线laotang_163
级别:新手实习
 
金币
10
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2008-09-26
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-28
我这里一台CP6 SERV Y 超极限,
检察原点感应器正常,关机后故障依旧,重传PROPER再开机仍未解决问题,请教各位大侠!!
分享到
离线lintianyun
在线等级:13
在线时长:1158小时
升级剩余时间:32小时在线等级:13
在线时长:1158小时
升级剩余时间:32小时在线等级:13
在线时长:1158小时
升级剩余时间:32小时在线等级:13
在线时长:1158小时
升级剩余时间:32小时
级别:初级会员

金币
89
威望
1
贡献
1
好评
0
注册
2007-11-09
只看该作者 沙发  发表于: 2008-09-28
感应器脏了,把感应器擦干净
离线laotang_163
级别:新手实习
金币
10
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2008-09-26
只看该作者 藤椅  发表于: 2008-09-28
回复1楼 lintianyun 的帖子
感应器是好的,板卡也没事
在线等级:15
在线时长:1414小时
升级剩余时间:106小时在线等级:15
在线时长:1414小时
升级剩余时间:106小时在线等级:15
在线时长:1414小时
升级剩余时间:106小时在线等级:15
在线时长:1414小时
升级剩余时间:106小时在线等级:15
在线时长:1414小时
升级剩余时间:106小时在线等级:15
在线时长:1414小时
升级剩余时间:106小时
级别:资深会员

金币
37
威望
20
贡献
27
好评
9
注册
2007-08-04
只看该作者 板凳  发表于: 2008-09-28
Re:回复1楼 lintianyun 的帖子
原帖由2楼楼主 laotang_163 于2008-09-28 10:35发表
感应器是好的,板卡也没事

那就是连线断了.
离线laotang_163
级别:新手实习
金币
10
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2008-09-26
只看该作者 报纸  发表于: 2008-09-28
回复3楼 两条腿的蜈蚣 的帖子
谢谢你,今天上班再看看!
在线等级:15
在线时长:1414小时
只看该作者 地板  发表于: 2008-09-28
因为你判断过感应器是好的,板卡也没事,那就只有感应器与板卡之间或板卡与板卡之间的连线有问题了.
搞好后请给大家分享下你的维修经历.
离线丁1974
在线等级:1
在线时长:23小时
升级剩余时间:27小时
级别:初级会员
金币
188
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2007-03-23
只看该作者 地下室  发表于: 2008-09-28
机器上的IO信号就是帮助我们对机器故障做出诊断.
离线liu84719
在线等级:2
在线时长:64小时
升级剩余时间:26小时在线等级:2
在线时长:64小时
升级剩余时间:26小时
级别:初级会员

金币
1623
威望
4
贡献
0
好评
0
注册
2007-04-15
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-28
楼主:是不是ZERO时出现此异常,如是大多是感应器异常.不知你是怎样判断感应器正常的,可否描述一下.
离线dongwy
在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时
级别:中级会员

金币
365
威望
5
贡献
2
好评
2
注册
2004-04-24
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-28
楼主怎样判断的感应器? 目视是判断不出来的 必须进I/O检查信号有没有
离线luhaotian
在线等级:18
在线时长:1915小时
升级剩余时间:175小时在线等级:18
在线时长:1915小时
升级剩余时间:175小时在线等级:18
在线时长:1915小时
升级剩余时间:175小时
级别:核心会员

金币
3585
威望
3
贡献
3
好评
0
注册
2006-01-21
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-28
I/O检查信号有时也会误判的,最好是换一个新的较好?在去查线路吧.
离线ztongjin
在线等级:12
在线时长:1036小时
升级剩余时间:4小时在线等级:12
在线时长:1036小时
升级剩余时间:4小时在线等级:12
在线时长:1036小时
升级剩余时间:4小时
级别:一般会员

金币
460
威望
6
贡献
0
好评
3
注册
2006-03-25
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-28
也有可能是Y轴跑位了,如皮带打滑等,是那样重新调一下就可以了
离线laotang_163
级别:新手实习
金币
10
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2008-09-26
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-30
回复9楼 luhaotian 的帖子
哦,不好意思,我尽量描述准确一点
在归零时SERVO Y 超极限,观察原点感应器可以亮,在I/O里面也有信号,
板卡跟其他机换过的,
至今未找到故障原因,不过开关几次后现在可以归零,也在生产,
我怕它到关键时候再来就麻烦了,请大家帮帮忙分析一下,我也是想把这个问题彻底解决并与大家分享!
离线smtcdx
级别:禁止发言
金币
1
威望
1
贡献
1
好评
0
注册
2008-09-01
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-30
用户被禁言,该帖自动屏蔽!
离线xrzy
在线等级:1
在线时长:40小时
升级剩余时间:10小时
级别:初级会员

金币
2
威望
1
贡献
1
好评
0
注册
2006-08-22
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-30
看下是不是皮带坏了,这个现象应该是Y原点出错
离线dongwy
在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时在线等级:7
在线时长:368小时
升级剩余时间:72小时
级别:中级会员

金币
365
威望
5
贡献
2
好评
2
注册
2004-04-24
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-30
现在每天都报警吗? 有可能是极限SENSOR 虚了 换个SENSOR看看