处理过程:
1.确认与主设备连线是否异常,短接与主机连线的信号线(接到2PC上的30PL端口),短接后报错信息发生变化确认为PTF内部异常,与PTF motion control无异常.
2.分析为某个AMP坏了,逐一短接AMP信号线进行测试,无效.
3.更换2PC 无效.
4.交换AMP控制箱后归零正常,分析为2个AMP同时NG导致的.有没有好的方法可以很快的测试出哪个AMP坏了啊.

兄弟们有没有碰过类似问题啊,请帮忙解决一下!谢谢!
分享到
离线anndy163
在线等级:2
在线时长:62小时
升级剩余时间:28小时在线等级:2
在线时长:62小时
升级剩余时间:28小时
级别:初级会员

金币
2352
威望
4
贡献
1
好评
1
注册
2005-10-23
只看该作者 沙发  发表于: 2008-11-30
兄弟们,看到的话就给点建议吧,在线等待你们的答复,谢谢了!
离线elapsing
在线等级:1
在线时长:36小时
升级剩余时间:14小时
级别:初级会员

金币
86
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2008-07-17
只看该作者 藤椅  发表于: 2008-12-01
楼主知道用短接的方法判断故障 “ Motion controller did not responsed as expected " , 说明楼主对PTF 故障处理很熟悉 。
不幸的是, 如果PTF 内同时有两个或两个以上的AMP 有问题,短接的方法是不能确定问题所在的, 你只能先把机器通过更换AMP 或者CONTROLLER , 使机器能够工作后, 再把换下的AMP 单个换上去, 检测每个AMP 的好坏, 没有更好的办法。