附件是SMT  DIP车间的设计图,提供给需要的同人参考,这种生产型工厂主要要注意以下几点:
1.物流:生产的物料走向是否顺畅,是否节省时间。
2.人流:员工进出,客人参观路线是否会干涉到正常的生产。
3.安全:有意外时是否可以迅速撤离,预防损失扩大,还涉及到消防通道的避让。
分享到
离线wongs
在线等级:2
在线时长:54小时
升级剩余时间:36小时在线等级:2
在线时长:54小时
升级剩余时间:36小时
级别:初级会员

金币
53
威望
1
贡献
0
好评
2
注册
2011-09-11
只看该作者 沙发  发表于: 2011-10-11
谢谢分享,顺便请教下从原材料到成品的流动路径!
离线fuping
在线等级:16
在线时长:1643小时
升级剩余时间:57小时
级别:资深会员

金币
14802
威望
6
贡献
18
好评
6
注册
2006-11-21
只看该作者 藤椅  发表于: 2011-10-12
IQC-仓库-SMT-DIP-ASS-成品仓-OQC
离线fuping
在线等级:16
在线时长:1643小时
升级剩余时间:57小时
级别:资深会员

金币
14802
威望
6
贡献
18
好评
6
注册
2006-11-21
只看该作者 板凳  发表于: 2011-10-16
无尘室洁净度等级标准
单 向 流(1—100级)洁 净 室
1—100级的洁净室,均采用单向流的气流组织送风方式,即洁净室内的气流在同一截面的任一点,气流的方向和速度均保持一致,这样可以使洁净室气象“活塞”一样,将室内的尘埃粒子以最快的速度带走。
要实现“活塞”的效果,高效过滤器需要满布屋顶才可以实现单向流的气流组织方向。
非 单 向 流(1000—10万级)洁 净 室
1000—10万级洁净室的气流组织方向和100级以上的洁净室不同,室内的气流是以不均匀的速度呈不平行流动,伴有回流或涡流,它主要靠洁净的气流不断稀释室内空气,将室内的污染逐渐排出,来实现净化。
不同的净化等级,主要是依靠单位时间内所送风量的不同来表现的。
■ 美国联邦标准(USA Federal Standard)209E(1992年)
洁净度级别    粒 径(um)
0.1    0.2    0.3    0.5    5.0
1    35.0    7.50    3.00    1.00    NA
10    350    75.0    30.0    10.0    NA
100    NA    750    300    100    NA
1000    NA    NA    NA    1000    7.0
10000    NA    NA    NA    10000    70.3
100000    NA    NA    NA    100000    700
单位:尘埃数量个/ft3
■ 中国药品生产洁净室(区)的空气洁净度标准
洁净度级别    尘埃最允许数/平方米    微生物最大允许数
≥0.5um    ≥5um    浮游菌个/立方米    沉降菌个/皿.30min
100    3500    0    5    1
10000    350,000    2,000    100    3
100000    3,500,000    20,000    500    10
300000    10,500,000    61,800    NA    15
国家药品监督管理局1999年8月1日发布实施
■ 基于≥0.5um粒径的各国洁净度等级近似对照表
个/M3≥0.5um    ISO
14644-1(1999)    US
209E(1992)    US
209D(1988)    EEC
GGMP(1989)    FRANCE
AFNOR(1981)    GERMANY
VDI 2083(1990)    JAPAN
JAOA(1989)
1    -    -    -    -    -    -    -
3.5    2    -    -    -    -    0    2
10.0    -    M1    -    -    -    -    -
35.3    3    M1.5    1    -    -    1    3
100    -    M2    -    -    -    -    -
353    4    M2.5    10    -    -    2    4
1,000    -    M3    -    -    -    -    -
3,530    5    M3.5    100    A+B    4,000    3    5
10,000    -    M4    -    -    -    -    -
35,300    6    M4.5    1,000    1,000    -    4    6
100,000    -    M5    -    -    -    -    -
353,000    7    M5.5    10,000    C    400,000    5    7
1,000,000    -    M6    -    -    -    -    -
3,530,000    8    M6.5    100,000    D    4,000,000    6    8
10,000,000    -    M7    -    -    -    -    -
■ 洁净室及洁净区空气中悬浮粒子洁净度等级
空气洁净度等级(N)    大于或等于表中粒径的最大浓度限值(pc/m3)
0.1um    0.2um    0.3um    0.5um    1um    5um
1    10    2
2    100    24    10    4
3    1000    237    102    35    8
4    10000    2370    1020    352    83
5    100000    23700    10200    3520    832    29
6    1000000    237000    102000    35200    8320    293
7     352000    83200    2930
8     3520000    832000    29300
9     35200000    8320000    293000