切换到宽版
  • 10603阅读
  • 22回复

[已解决]静电线接到机器的外壳或接地线上行不 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fuanlsq
在线等级:4
在线时长:196小时
升级剩余时间:4小时
级别:初级会员

金币
68
威望
2
贡献
1
好评
2
注册
2006-06-14
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-28
能起到释放静电的效果,但对人身的安全无法保障!
强烈反对此种接法。
离线fuping
在线等级:16
在线时长:1644小时
升级剩余时间:56小时
级别:资深会员

金币
14793
威望
6
贡献
18
好评
6
注册
2006-11-21
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-28
明知违章就不要露出来给别人看了,危险系数5颗星。
防静电的工作原理:
大地的电位是零地位,人体与大地之间存在电位差,静电环的主要作用是使人体与大地形成回路,即静电手环的金属与人体接触后通过腕带里的一个电阻限流后与绿色的ESD连接地线的金属线相通放掉人体静电,而避免由于人体静电而损坏敏感电子元器件.
工厂内的静电线和接地线是要严格区分的,且这两种线埋在线外如果靠在一起也有距离要求的,如果把设备地线也一起连接到静电线上更是危险,三相五线制供电中,万一线网有断开N线,就变成了相线直接通过负载连接到静电线上,非常危险,设备的外壳都会带电,还是严格区分为上策。

离线fuping
在线等级:16
在线时长:1644小时
升级剩余时间:56小时
级别:资深会员

金币
14793
威望
6
贡献
18
好评
6
注册
2006-11-21
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-28
电子产品制造防静电测试系统方法.pdf (366 K) 下载次数:52   
防静电接地装置安装.pdf (141 K) 下载次数:42
需要仔细研究可以看一下我上传的资料,应该可以很清楚的解释你的问题。
1条评分金币+1
g-shengxian 金币 +1 SMTHOME因你而精彩! 2012-03-31
离线kunta
在线等级:1
在线时长:31小时
升级剩余时间:19小时
级别:初级会员

金币
71
威望
1
贡献
0
好评
差那么一点
注册
2011-08-19
只看该作者 18楼 发表于: 2011-10-29
这种接地方式是很不科学的,而且很容易有隐患
好好了解一下静电相关知识吧
离线mark_smt
在线等级:3
在线时长:104小时
升级剩余时间:36小时在线等级:3
在线时长:104小时
升级剩余时间:36小时在线等级:3
在线时长:104小时
升级剩余时间:36小时
级别:初级会员

金币
5
威望
1
贡献
3
好评
0
注册
2010-12-14
只看该作者 19楼 发表于: 2011-10-29
最好是分开接入大地。
离线109704473
在线等级:1
在线时长:31小时
升级剩余时间:19小时
级别:新手实习

金币
69
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2009-11-17
只看该作者 20楼 发表于: 2011-10-30
禁止
离线wuchangyong1
级别:新手实习

金币
5
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2007-10-31
只看该作者 21楼 发表于: 2012-03-17
羡慕嫉妒恨!
离线g-shengxian
在线等级:30
在线时长:4978小时
升级剩余时间:292小时在线等级:30
在线时长:4978小时
升级剩余时间:292小时在线等级:30
在线时长:4978小时
升级剩余时间:292小时在线等级:30
在线时长:4978小时
升级剩余时间:292小时在线等级:30
在线时长:4978小时
升级剩余时间:292小时在线等级:30
在线时长:4978小时
升级剩余时间:292小时
级别:黄金会员

金币
32835
威望
37
贡献
23
好评
14
注册
2011-02-08
只看该作者 22楼 发表于: 2012-03-31
SMTHOME因你而精彩!