我们公司现用HELLER  1809  9温区回流焊
炉温设定130-150-170-180-190-220-250-260-250
测出来的预热区斜率2~3秒
恒温时间70~80秒
回流时间65~75秒
最高温度240度左右
速度58

但公司要求恒温要到110秒
回流控制在70秒以内
实在是整不下来了,求高人指点
分享到
离线kupi
在线等级:1
在线时长:38小时
升级剩余时间:12小时
级别:初级会员

金币
16
威望
1
贡献
1
好评
0
注册
2009-12-31
只看该作者 沙发  发表于: 2011-12-15
另一个炉温设定
135-155-170-185-195-220-245-260-250
离线haiyao
级别:新手实习

金币
55
威望
1
贡献
1
好评
0
注册
2011-03-06
只看该作者 藤椅  发表于: 2012-02-07
我在用的是:120,140,160,170,185,210,240,255,250    速度:板厚:1。2MM用65,1。6用60CM/MIN,
第六温区上下同时加5度时回流加5秒左右,当然不同炉子会有差异的参考下吧,不合你炉子就改下
离线061519
级别:新手实习

金币
18
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2012-03-18
只看该作者 板凳  发表于: 2012-04-11
最后一个温区是冷却的吧?不用那么高吧?
离线569599341
在线等级:1
在线时长:33小时
升级剩余时间:17小时
级别:新手实习

金币
113
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2012-03-26
只看该作者 报纸  发表于: 2012-04-21
145-155-165-175-195-215-235-260-245  链速0.55 你在试一下
我这也是估计的啊