切换到宽版
  • 3239阅读
  • 5回复

[求助]BTU Pramax100A 开机自检数码管显示到"L"就开始跳闸,请各位同仁赐教,谢谢! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线AKAI_LIU
在线等级:6
在线时长:310小时
升级剩余时间:40小时在线等级:6
在线时长:310小时
升级剩余时间:40小时在线等级:6
在线时长:310小时
升级剩余时间:40小时
级别:一般会员
 

金币
16
威望
3
贡献
7
好评
3
注册
2003-06-25
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-29
本司有台BTU Pramax100A 停电几天后开机出现问题:开机自检FCU卡数码管显示到"L"就停下,然后开始跳闸,不知道有没有哪位高手遇到同样问题,并提示下解决方法和思路,谢谢!
分享到
离线AKAI_LIU
在线等级:6
在线时长:310小时
升级剩余时间:40小时在线等级:6
在线时长:310小时
升级剩余时间:40小时在线等级:6
在线时长:310小时
升级剩余时间:40小时
级别:一般会员

金币
16
威望
3
贡献
7
好评
3
注册
2003-06-25
只看该作者 沙发  发表于: 2012-08-31
Re:BTU Pramax100A 开机自检数码管显示到"L"就开始跳闸,请各位同仁赐教 ..
经过更进一步的排查发现是FCU板有问题,更换好的FCU板上去就OK啦,换回原有FCU板,故障依然,可是现在就不能确定是板上的哪个部位有问题,现在要去买这块板子好像还挺贵,老板说要自己找找问题,请各位同仁出手相助呀,每次出现跳闸时都基本上是数码管显示到“L"然后就停顿下,然后FCU板上的PWR的灯闪下,数码管就没有显示啦,同时变频器及温控固态继电器等都相应的跳闸没有供电啦!哪位同仁有法子出手相救,一定会有相应报酬呀,谢谢!
离线AKAI_LIU
在线等级:6
在线时长:310小时
升级剩余时间:40小时在线等级:6
在线时长:310小时
升级剩余时间:40小时在线等级:6
在线时长:310小时
升级剩余时间:40小时
级别:一般会员

金币
16
威望
3
贡献
7
好评
3
注册
2003-06-25
只看该作者 藤椅  发表于: 2012-08-31
Re:BTU Pramax100A 开机自检数码管显示到"L"就开始跳闸,请各位同仁赐教 ..
各位同仁有此板子的或能够修理此板子的或有关键信息提供的都可以联系我,我姓刘18933537169,谢谢!
离线AKAI_LIU
在线等级:6
在线时长:310小时
升级剩余时间:40小时在线等级:6
在线时长:310小时
升级剩余时间:40小时在线等级:6
在线时长:310小时
升级剩余时间:40小时
级别:一般会员

金币
16
威望
3
贡献
7
好评
3
注册
2003-06-25
只看该作者 板凳  发表于: 2012-08-31
Re:BTU Pramax100A 开机自检数码管显示到"L"就开始跳闸,请各位同仁赐教 ..
QQ:510537275
离线wanghuailin
在线等级:1
在线时长:30小时
升级剩余时间:20小时
级别:初级会员

金币
49
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2007-07-07
只看该作者 报纸  发表于: 2012-09-04
Re:BTU Pramax100A 开机自检数码管显示到"L"就开始跳闸,请各位同仁赐教 ..
知道的朋友支持下,顶。
离线fac
在线等级:23
在线时长:3238小时
升级剩余时间:2小时在线等级:23
在线时长:3238小时
升级剩余时间:2小时在线等级:23
在线时长:3238小时
升级剩余时间:2小时在线等级:23
在线时长:3238小时
升级剩余时间:2小时在线等级:23
在线时长:3238小时
升级剩余时间:2小时
级别:超级会员

金币
27329
威望
20
贡献
0
好评
1
注册
2009-11-29
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-05
Re:BTU Pramax100A 开机自检数码管显示到"L"就开始跳闸,请各位同仁赐教 ..
要亲自观察才知道,回流焊一般很简单的,就算板卡坏了我自己也能修。