切换到宽版
  • 1763阅读
  • 3回复

[求助]SMT设备配置总线尺寸与总开关和设备开关 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线拍瓦落地
级别:新手上路
 

金币
413
威望
3
贡献
1
好评
0
注册
2010-12-09
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-07

用电电器功率
1、回流焊机 1台 57KV 380V 三相 5线
2、贴片 4台 4*3.5KVA=14KVA   380V 三相 4线 使用20KVA 380 TO 380 AVR
3、烘烤箱 1台 12KW 380V 三相 4线
4、空压机 10匹+干燥机 8KW 3相 4线
5、印刷 220V 10A
6、工作台 4个 220V 10A
7、产线中转台 2台 220V 10A
8、车间照明 10A

对电不太熟悉,请问一下,我应该如果配置总线尺寸与总开关和设备开关;

装修公司
配置总线为 35平方总线 总开关 200A1个2个100A,9个60A,3个40A,3个20A

请大大支招

分享到
离线changxiao
在线等级:3
在线时长:99小时
升级剩余时间:41小时在线等级:3
在线时长:99小时
升级剩余时间:41小时在线等级:3
在线时长:99小时
升级剩余时间:41小时
级别:一般会员

金币
317
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2006-09-14
只看该作者 沙发  发表于: 2013-03-08
hhfff
离线liuroger
在线等级:4
在线时长:161小时
升级剩余时间:39小时
级别:中级会员

金币
4789
威望
3
贡献
0
好评
0
注册
2013-01-31
只看该作者 藤椅  发表于: 2013-03-09
SMT一般要用90个平方的线足够了。
离线liuroger
在线等级:4
在线时长:161小时
升级剩余时间:39小时
级别:中级会员

金币
4789
威望
3
贡献
0
好评
0
注册
2013-01-31
只看该作者 板凳  发表于: 2013-03-09
按你目前机器的配置35平方的线径可能够了,考虑到加线最少要配70个平方的线,如果是我的话肯定配90平方的线。