关于YV112-III出现“L013 2nd LIMIT OVER" [复制链接]

上一主题 下一主题
离线FENGYUN
在线等级:1
在线时长:28小时
升级剩余时间:22小时
级别:初级会员

金币
29
威望
3
贡献
1
好评
0
注册
2004-08-29
只看该作者 30楼 发表于: 2005-04-09
[quote]下面是引用banny于2005-04-09 09:48发表的:
那有可能是SENSOR的
离线伟业
在线等级:3
在线时长:123小时
升级剩余时间:17小时在线等级:3
在线时长:123小时
升级剩余时间:17小时在线等级:3
在线时长:123小时
升级剩余时间:17小时
级别:禁止发言

金币
136
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2005-03-22
只看该作者 31楼 发表于: 2005-04-09
用户被禁言,该帖自动屏蔽!
离线FENGYUN
在线等级:1
在线时长:28小时
升级剩余时间:22小时
级别:初级会员

金币
29
威望
3
贡献
1
好评
0
注册
2004-08-29
只看该作者 32楼 发表于: 2005-04-09
下面是引用伟业于2005-04-09 13:38发表的:
1。 暖机时有没有报警?
2。 手动XY时报不报警?

READY开关都不能开启,怎么能暖机和手动X、Y。
离线aking
在线等级:5
在线时长:219小时
升级剩余时间:51小时在线等级:5
在线时长:219小时
升级剩余时间:51小时
级别:中级会员

金币
14
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2004-03-08
只看该作者 33楼 发表于: 2005-04-09
没理由啊,是不是有哪一个没查到 如果每个SENSOR都有反映的话
还会。。。。。。。?!
有没在I/O INPUT查过各LIMIT SESOR现在 的状态
应该可一看到是那一个地方的问题
离线aking
在线等级:5
在线时长:219小时
升级剩余时间:51小时在线等级:5
在线时长:219小时
升级剩余时间:51小时
级别:中级会员

金币
14
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2004-03-08
只看该作者 34楼 发表于: 2005-04-09
搞忘了你还没开机
那也得逐个检查个SENSOR现在的状态,亮还是灭
离线伟业
在线等级:3
在线时长:123小时
升级剩余时间:17小时在线等级:3
在线时长:123小时
升级剩余时间:17小时在线等级:3
在线时长:123小时
升级剩余时间:17小时
级别:禁止发言

金币
136
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2005-03-22
只看该作者 35楼 发表于: 2005-04-09
用户被禁言,该帖自动屏蔽!
离线伟业
在线等级:3
在线时长:123小时
升级剩余时间:17小时在线等级:3
在线时长:123小时
升级剩余时间:17小时在线等级:3
在线时长:123小时
升级剩余时间:17小时
级别:禁止发言

金币
136
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2005-03-22
只看该作者 36楼 发表于: 2005-04-09
用户被禁言,该帖自动屏蔽!
离线FENGYUN
在线等级:1
在线时长:28小时
升级剩余时间:22小时
级别:初级会员

金币
29
威望
3
贡献
1
好评
0
注册
2004-08-29
只看该作者 37楼 发表于: 2005-04-09
下面是引用伟业于2005-04-09 19:19发表的:
你可以交换一下Conv. I/O板试试

早就换过了,不行。Y方向LIMIT SENSOR 是不是直接连到Conv. I/O板?看线路好象是。
离线伟业
在线等级:3
在线时长:123小时
升级剩余时间:17小时在线等级:3
在线时长:123小时
升级剩余时间:17小时在线等级:3
在线时长:123小时
升级剩余时间:17小时
级别:禁止发言

金币
136
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2005-03-22
只看该作者 38楼 发表于: 2005-04-10
用户被禁言,该帖自动屏蔽!
离线azhlove
在线等级:2
在线时长:79小时
升级剩余时间:11小时在线等级:2
在线时长:79小时
升级剩余时间:11小时
级别:一般会员

金币
61
威望
12
贡献
4
好评
0
注册
2002-10-08
只看该作者 39楼 发表于: 2005-04-10
把B table Y方向的LIMIT SENSOR从I/O 卡上拔下来,机器能READY吗
离线FENGYUN
在线等级:1
在线时长:28小时
升级剩余时间:22小时
级别:初级会员

金币
29
威望
3
贡献
1
好评
0
注册
2004-08-29
只看该作者 40楼 发表于: 2005-04-10
下面是引用伟业于2005-04-10 00:13发表的:
你如果生产比较急的话,就找专家来修吧

生产倒不是很急,但是我急死了,一个星期了,还是没进展。
离线wodemiwang
级别:*
金币
*
威望
*
贡献
*
好评
0
注册
*
只看该作者 41楼 发表于: 2005-04-14
我们厂的机器出现过这样的情况。打开IO时发现是X轴超极限。检查发现是头上的一根线接触不良
离线FENGYUN
在线等级:1
在线时长:28小时
升级剩余时间:22小时
级别:初级会员

金币
29
威望
3
贡献
1
好评
0
注册
2004-08-29
只看该作者 42楼 发表于: 2005-04-15
不知哪位高手还有没有好的方法,现在故障仍然没有解决。谢谢!!!
离线kingdafist
在线等级:6
在线时长:279小时
升级剩余时间:71小时在线等级:6
在线时长:279小时
升级剩余时间:71小时在线等级:6
在线时长:279小时
升级剩余时间:71小时
级别:中级会员

金币
884
威望
4
贡献
2
好评
2
注册
2004-04-23
只看该作者 43楼 发表于: 2005-04-15
情况已经很明显了,
仔细检查你的SENSOR的线,
用万用表仔细查查你的各部线
完了再上。
离线myao
在线等级:6
在线时长:292小时
升级剩余时间:58小时在线等级:6
在线时长:292小时
升级剩余时间:58小时在线等级:6
在线时长:292小时
升级剩余时间:58小时
级别:一般会员

金币
2010
威望
8
贡献
4
好评
0
注册
2003-09-14
只看该作者 44楼 发表于: 2005-05-13
1、你对换一下YPU看看
2、另外重新灌一次SYSDATA试试