切换到宽版
  • 5494阅读
  • 15回复

[求助]实际温度比设定温度高了20左右 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kooest
级别:新手上路
 

金币
17
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-03-16
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-16
本人用P98的BTU炉子,ZONE 7 BOTTOM热风马达加热功率80%以上,温度显示正常255度与设定值一样。top区功率30%左右。但是KIC测试下来在270+度。偏差较大。KIC本身没问题,在其他炉子以测试过。
分享到
离线kooest
级别:新手上路

金币
17
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-03-16
只看该作者 沙发  发表于: 2013-03-16
求大神们帮忙
离线最终幻想
在线等级:2
在线时长:52小时
升级剩余时间:38小时在线等级:2
在线时长:52小时
升级剩余时间:38小时
级别:中级会员

金币
1855
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-02-01
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 藤椅  发表于: 2013-03-16
不能确认是哪个测试仪坏了,建议再找一台测试仪测量,如果与之前那台测试结果相同,则炉子的测温器坏了,如果与炉子的测温系统数值相同,则前一台测温仪坏了
离线kooest
级别:新手上路

金币
17
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-03-16
只看该作者 板凳  发表于: 2013-03-16
炉子的测温器在什么位置,不是只有热电偶线吗?请具体描述下哪个部位。本人不是很懂reflow
离线最终幻想
在线等级:2
在线时长:52小时
升级剩余时间:38小时在线等级:2
在线时长:52小时
升级剩余时间:38小时
级别:中级会员

金币
1855
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-02-01
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 报纸  发表于: 2013-03-16
不可能只有热电偶线的,只相当于探测器,必须还要有处理器,炉子的测温系统不是单独部件的吧,而且你也不能究竟是哪里出了问题呀
离线kooest
级别:新手上路

金币
17
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-03-16
只看该作者 地板  发表于: 2013-03-16
多谢了,那请问下BTU的温度系统里有没有OFFSET的补偿设置功能呀?
离线最终幻想
在线等级:2
在线时长:52小时
升级剩余时间:38小时在线等级:2
在线时长:52小时
升级剩余时间:38小时
级别:中级会员

金币
1855
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-02-01
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 地下室  发表于: 2013-03-16
离线bonyzhang
在线等级:5
在线时长:205小时
升级剩余时间:65小时在线等级:5
在线时长:205小时
升级剩余时间:65小时
级别:一般会员

金币
1496
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2010-11-12
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-16
校正FCU board
离线kooest
级别:新手上路

金币
17
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-03-16
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-16
FCU板子做校准的话是不是需要联系供应商。自己能实现校准吗?
本帖提到的人: @bonyzhang
离线cmf
在线等级:7
在线时长:418小时
升级剩余时间:22小时在线等级:7
在线时长:418小时
升级剩余时间:22小时在线等级:7
在线时长:418小时
升级剩余时间:22小时在线等级:7
在线时长:418小时
升级剩余时间:22小时
级别:核心会员

金币
7266
威望
20
贡献
1
好评
0
注册
2004-10-18
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-21


1,发现问题,
2,分析原因
3,确认故障
4,解决方案。

第3步:先换个好的FCU看看。
我有好的FCU,需要我帮忙么?
[ 此帖被cmf在2013-03-21 21:32重新编辑 ]
离线douth_deng
在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时
级别:一般会员

金币
363
威望
6
贡献
1
好评
1
注册
2005-11-17
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-28
只有一个温区不良,应该不需要校正FCU,可能是ZONE 7 BOTTOM感温线到FCU IN PUT 的通道不好,你可以更换个通道试试,或许就好了。
离线douth_deng
在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时
级别:一般会员

金币
363
威望
6
贡献
1
好评
1
注册
2005-11-17
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-28
电路图上 查一下 ZONE 7 BOTTOM 是在FCU的哪个通道,更换一个,试试
离线欧阳傲天
级别:新手上路

金币
1
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-03-29
只看该作者 12楼 发表于: 2013-03-29
回 cmf 的帖子
cmf:1,发现问题,
2,分析原因
3,确认故障
.......(2013-03-21 21:26)嬀/color]

这个真经典
离线jian0703
在线等级:1
在线时长:30小时
升级剩余时间:20小时
级别:初级会员

金币
0
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-03-30
只看该作者 13楼 发表于: 2013-04-08
可以用补偿吧,我们这边也有一个温度相关20度左右,是用温度补偿来校正的
离线zym8081
级别:初级会员

金币
31
威望
1
贡献
1
好评
0
注册
2008-12-09
只看该作者 14楼 发表于: 2013-04-18
有可能SSR坏了 和 确认加热丝