UID:682318
图片:截图.jpg
UID:648371
UID:706116
UID:688044
UID:391289
panasert浮尘:LZ制程一般是指整个过程,而不是单单的测试炉温这个,有点搞不清楚你想表达的意思,能说的更明白一点吗?还是你想指设定炉温的最高温度临界点? (2014-07-11 09:33)
1037612030:说的不是太清楚,是什么炉温测试仪?什么制程?做哪块产品? (2014-07-11 10:37)
陈子优: 测温仪KIC,和西八温区+2个冷却区,设定测温仪的制程界限,硬板PCB,目的:回流焊温度设置、链速设置、测温仪的制程界限设置。 (2014-07-11 21:43)
UID:644823
glw1212:单击下方炉温曲线图标,(中间三个中图标最左边那个。然后有个针管图标单击,选择相应制程参数编辑,保存退出就行了)楼主公司在哪?做什么产品? (2014-07-12 08:47)
panasert浮尘:我没用过KIC,之前是用的韩国的SMD,根据我以前的设置方法,就是把炉子正常设定的这些参数照搬到软件设定上去!根据测出的曲线和温区时间段来分析曲线是否合适,和设置相差多少;如你不太明白该怎么设置炉温,论坛里很多帖子专门讨论曲线设定的,可以搜搜看! (2014-07-12 08:42)
陈子优:炉温设置我知道,可是不知道炉温测试议的参数该怎么设置,才能让它判定炉温曲线是OK。目前最大的困惑就是炉温测试仪测出的结果判定炉温曲线NG,可实际炉温设置没问题。 (2014-07-12 13:41)
panasert浮尘:我明白你的意思了,你说的这个和炉子的参数设定有个超温报警是一样的,你在软件设置里找找,应该是你的设定实际值和测出值的误差设定太小,导致软件判错!PS:所有炉子设定温度和实际温度都不可能一致,比实际温度少10~20度是正常的。 (2014-07-12 14:39)
陈子优:目前最大的困惑就是炉温测试仪测出的结果判定炉温曲线NG,可实际炉温设置没问题。 (2014-07-12 13:42)