[求助]BTU炉子冷却区,风速超过设定报警 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线suzxwu
级别:新手上路
 

金币
12
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2015-02-04
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-02-11
BTU炉子冷却区设定的为60的风速,会自动加到60-70左右徘徊,请问这是怎么回事,而且月保养COOL区风扇冷凝器都清洗了!!
分享到
在线等级:15
在线时长:1421小时
升级剩余时间:99小时在线等级:15
在线时长:1421小时
只看该作者 沙发  发表于: 2015-02-12
占沙发 等高手来解答 学习
离线cmf
在线等级:7
在线时长:418小时
升级剩余时间:22小时在线等级:7
在线时长:418小时
升级剩余时间:22小时在线等级:7
在线时长:418小时
升级剩余时间:22小时在线等级:7
在线时长:418小时
升级剩余时间:22小时
级别:核心会员

金币
7266
威望
20
贡献
1
好评
0
注册
2004-10-18
只看该作者 藤椅  发表于: 2015-03-04
是什么型号的呢?
离线press88
级别:初级会员

金币
250
威望
1
贡献
1
好评
0
注册
2011-02-10
只看该作者 板凳  发表于: 2015-03-09
你能看到风速在变化应该是闭环控制的(开环是只能设定风速,无法检测到当前实际风速),如果是闭环的可以与加热区对换一下静压感应器,不出意外应该是静压感应器有问题。或者在留言一下变频器运行频率是否稳定。