切换到宽版
  • 1830阅读
  • 13回复

[已解决]西门子S20伺服卡灯不亮 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线binnuo
在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时
级别:初级会员
 

金币
128
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2015-11-26
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-09
西门子S20伺服卡灯不亮。

电源卡没有正负15V ,Z轴插口30V没有,其他5V 12V 24V CP轴30V 70V 100V 全有。伺服卡这边灯全不亮,这个是烧掉什么了,查看不出来。轴控卡那边正常,机器能启动。运行报伺服卡错误



[ 此帖被binnuo在2017-06-17 16:52重新编辑 ]
分享到
离线dmnzhlih
在线等级:12
在线时长:961小时
升级剩余时间:79小时在线等级:12
在线时长:961小时
升级剩余时间:79小时在线等级:12
在线时长:961小时
升级剩余时间:79小时
级别:一般会员

金币
1826
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2016-05-30
只看该作者 沙发  发表于: 2017-06-09
电源卡没有正负15V,伺服箱的伺服卡是不亮的。
离线binnuo
在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时
级别:初级会员

金币
128
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2015-11-26
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 藤椅  发表于: 2017-06-10
今天仔细检查了下,那个电源卡是30V供电。正好那路30V电压没有。测量变压器那边是有30V的,就是没加到K1上面。难道那里有保险丝吗

[ 此帖被binnuo在2017-06-10 09:35重新编辑 ]
离线binnuo
在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时
级别:初级会员

金币
128
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2015-11-26
只看该作者 板凳  发表于: 2017-06-10
相关的电路和电压都在这里。昨天没解决。今天仔细看下资料。争取今天解决了。有高人指导下吗?
离线dmnzhlih
在线等级:12
在线时长:961小时
升级剩余时间:79小时在线等级:12
在线时长:961小时
升级剩余时间:79小时在线等级:12
在线时长:961小时
升级剩余时间:79小时
级别:一般会员

金币
1826
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2016-05-30
只看该作者 报纸  发表于: 2017-06-10
002 提供 30V 给电源卡+-15V
002 如果没有电压,先检查背面的 电容C3,C4有无问题
离线binnuo
在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时
级别:初级会员

金币
128
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2015-11-26
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 地板  发表于: 2017-06-14
好,这两天有点忙,迟点继续检查,,谢谢楼上

离线binnuo
在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时
级别:初级会员

金币
128
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2015-11-26
只看该作者 地下室  发表于: 2017-06-15


请问下那位工程师有没这里的图纸,
离线binnuo
在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时
级别:初级会员

金币
128
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2015-11-26
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 7楼 发表于: 2017-06-16
最新的进展,就是我思路错了,安全回路的好的,原因就是按下启动开关可以有30伏电压,Dp伺服的电压,在那可以测量的到,那剩下的问题就是另外一路电压伺服卡Z轴的没有,同时那个电源卡也没供电,我个人认为这两句独立的电压是F6和F9出来的,这里的电压都有,那么问题来了,它是怎么连接到轴控箱的呢,天亮了测量下另外路好的30 V.如果那路是通F9,那么应该走线应该也是一样的,就是没胆子短接过去。

离线binnuo
在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时
级别:初级会员

金币
128
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2015-11-26
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 8楼 发表于: 2017-06-16
外行修机,以前真没接触过西门子,真是,某个不良商家也真是,卖给我机器就这样了!
离线binnuo
在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时
级别:初级会员

金币
128
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2015-11-26
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 9楼 发表于: 2017-06-16
之前一会捣鼓下三星
离线binnuo
在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时
级别:初级会员

金币
128
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2015-11-26
只看该作者 10楼 发表于: 2017-06-17
伺服箱重新亮起。经过了phototian的帮助,30V电压终于出现。我之前从电源箱怎么也量不出电压怎么过来的。只是知道进入机器里面了。以为是直接进入伺服箱的,结果不是。还经过两个二极管。没图纸。摸索了好几天啊。至于具体原因就是电路板烧掉了。见图片,焊接好久可以了。
离线phototian
在线等级:15
在线时长:1367小时
升级剩余时间:153小时在线等级:15
在线时长:1367小时
升级剩余时间:153小时在线等级:15
在线时长:1367小时
升级剩余时间:153小时在线等级:15
在线时长:1367小时
升级剩余时间:153小时在线等级:15
在线时长:1367小时
升级剩余时间:153小时在线等级:15
在线时长:1367小时
升级剩余时间:153小时
级别:高级会员

金币
1721
威望
11
贡献
5
好评
6
注册
2004-05-16
只看该作者 11楼 发表于: 2017-06-19
楼主的钻研精神值得钦佩,动手能力也强。
有些虽然搞了几年,连个直流交流电都测不出来,有点汗颜。
离线binnuo
在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时在线等级:3
在线时长:98小时
升级剩余时间:42小时
级别:初级会员

金币
128
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2015-11-26
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 12楼 发表于: 2017-06-20
田师傅过奖
离线zhang80
在线等级:7
在线时长:431小时
升级剩余时间:9小时在线等级:7
在线时长:431小时
升级剩余时间:9小时在线等级:7
在线时长:431小时
升级剩余时间:9小时在线等级:7
在线时长:431小时
升级剩余时间:9小时
级别:高级会员

金币
795
威望
1
贡献
0
好评
3
注册
2009-10-20
只看该作者 13楼 发表于: 2017-06-22
可以修板子了,厉害