相信同行的同事们都有遇到过这个问题。新买的回流焊过个两三年UPS不间断电源就不行了。
其实大多数问题都是因为电池失效了。本人公司最近也出现了一停电炉子就没反应了,UPS
不起作用了。后来抽空把UPS拆开检查发现是电池失效不行了,刚好贴片有配大型UPS内刚
好有电池可以试用。就拆了两个下来试回流焊的UPS电子板功能是否完好,结果一试判定确认
是电池不行。重新请购新电池回来装机完成修复。AOI的UPS也是同样问题得到解决。希望可以
参考帮到大家。
分享到
离线凤凰鸳鸯
在线等级:23
在线时长:3066小时
升级剩余时间:174小时在线等级:23
在线时长:3066小时
升级剩余时间:174小时在线等级:23
在线时长:3066小时
升级剩余时间:174小时在线等级:23
在线时长:3066小时
升级剩余时间:174小时在线等级:23
在线时长:3066小时
升级剩余时间:174小时
级别:超级会员

金币
922
威望
36
贡献
12
好评
15
注册
2012-02-11
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 沙发  发表于: 2018-08-04
一般电池使用寿命也就3到5年左右,电池要整体更换,电池每三个月带载放电10分钟左右。