我公司一台回流炉伟创力xpm2 820频繁报警Reset;Estop by operator  没有规律!报警后再加载又可以开起!4个急停按钮都短接了还是不行,, 请问各位这是哪里的问题·~
分享到
离线stv2018
级别:新手上路

金币
2
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2017-08-13
只看该作者 沙发  发表于: 2018-10-22
控制报警程序有BAG。
离线shb8681
在线等级:16
在线时长:1532小时
升级剩余时间:168小时
级别:资深会员

金币
28820
威望
24
贡献
1
好评
0
注册
2008-08-16
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 藤椅  发表于: 2018-10-22
检查控制板旁边24v电源
离线yyp1986
在线等级:4
在线时长:143小时
升级剩余时间:57小时
级别:一般会员

金币
0
威望
3
贡献
1
好评
1
注册
2007-02-03
只看该作者 板凳  发表于: 2018-11-14
更换k37 还是k38我不太记得了
离线jerryr
在线等级:1
在线时长:37小时
升级剩余时间:13小时
级别:初级会员

金币
13
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2014-12-13
只看该作者 报纸  发表于: 2018-11-23
K37换一下,就可以了,有个继电器有问题
离线smart35723
在线等级:14
在线时长:1219小时
升级剩余时间:131小时在线等级:14
在线时长:1219小时
升级剩余时间:131小时在线等级:14
在线时长:1219小时
升级剩余时间:131小时在线等级:14
在线时长:1219小时
升级剩余时间:131小时在线等级:14
在线时长:1219小时
升级剩余时间:131小时
级别:核心会员

金币
15495
威望
10
贡献
0
好评
0
注册
2016-10-06
只看该作者 地板  发表于: 2018-11-27
都是大神,学习了。
离线cmf
在线等级:7
在线时长:418小时
升级剩余时间:22小时在线等级:7
在线时长:418小时
升级剩余时间:22小时在线等级:7
在线时长:418小时
升级剩余时间:22小时在线等级:7
在线时长:418小时
升级剩余时间:22小时
级别:核心会员

金币
7266
威望
20
贡献
1
好评
0
注册
2004-10-18
只看该作者 地下室  发表于: 2018-12-04


如果更换K37和K38还不行,就可能是主板问题。
跟 “”控制报警程序有BAG“”没有关系哟
离线hub126
在线等级:7
在线时长:382小时
升级剩余时间:58小时在线等级:7
在线时长:382小时
升级剩余时间:58小时在线等级:7
在线时长:382小时
升级剩余时间:58小时在线等级:7
在线时长:382小时
升级剩余时间:58小时
级别:一般会员

金币
0
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2012-02-18
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-08
已经处理好了 感谢各位的帮助~
离线qinqifa
在线等级:8
在线时长:475小时
升级剩余时间:65小时在线等级:8
在线时长:475小时
升级剩余时间:65小时
级别:高级会员

金币
58
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2008-02-06
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-18
回 hub126 的帖子
hub126:已经处理好了 感谢各位的帮助~ (2018-12-08 11:03) 

是怎么处理的?分享一下,我这边有一台也有这个问题没解决
离线:13532574712
在线等级:5
在线时长:222小时
升级剩余时间:48小时在线等级:5
在线时长:222小时
升级剩余时间:48小时
级别:一般会员

金币
379
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2015-10-18
只看该作者 9楼 发表于: 2019-05-11
加装变频器一个