切换到宽版
  • 763阅读
  • 8回复

[汇总]静电线和设备外壳有电势差70V左右 [复制链接]

上一主题 下一主题
在线568427029
在线等级:8
在线时长:526小时
升级剩余时间:14小时在线等级:8
在线时长:526小时
升级剩余时间:14小时
级别:一般会员
 

金币
11
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2019-03-09
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-12-19
静电线和设备外壳有电势差70V左右,这是什么原因导致的,应该怎么去解决
分享到
离线wuweichina
在线等级:28
在线时长:4399小时
升级剩余时间:241小时在线等级:28
在线时长:4399小时
升级剩余时间:241小时在线等级:28
在线时长:4399小时
升级剩余时间:241小时在线等级:28
在线时长:4399小时
升级剩余时间:241小时
级别:资深会员

金币
7187
威望
9
贡献
2
好评
0
注册
2005-12-14
只看该作者 沙发  发表于: 2019-12-19
是不是设备漏电呢?
离线mark596518
在线等级:16
在线时长:1574小时
升级剩余时间:126小时
级别:核心会员

金币
3097
威望
11
贡献
3
好评
7
注册
2012-12-26
只看该作者 藤椅  发表于: 2019-12-19
不应该才对啊
离线mark596518
在线等级:16
在线时长:1574小时
升级剩余时间:126小时
级别:核心会员

金币
3097
威望
11
贡献
3
好评
7
注册
2012-12-26
只看该作者 板凳  发表于: 2019-12-19
你将设备接地线重新检查下,看是否外壳是否有接地
在线568427029
在线等级:8
在线时长:526小时
升级剩余时间:14小时在线等级:8
在线时长:526小时
升级剩余时间:14小时
级别:一般会员

金币
11
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2019-03-09
只看该作者 报纸  发表于: 2019-12-19
回 wuweichina 的帖子
wuweichina:是不是设备漏电呢?
 (2019-12-19 15:27) 

设备就是螺丝机和电批,这俩个都是双向插头,没有接地线,接地过后就没有电压了
在线568427029
在线等级:8
在线时长:526小时
升级剩余时间:14小时在线等级:8
在线时长:526小时
升级剩余时间:14小时
级别:一般会员

金币
11
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2019-03-09
只看该作者 地板  发表于: 2019-12-19
回 wuweichina 的帖子
wuweichina:是不是设备漏电呢?
 (2019-12-19 15:27) 

我在想是因为没有接地导致有电势差,还是设备漏电导致有电势差?还是接大地的线有问题导致的?
在线568427029
在线等级:8
在线时长:526小时
升级剩余时间:14小时在线等级:8
在线时长:526小时
升级剩余时间:14小时
级别:一般会员

金币
11
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2019-03-09
只看该作者 地下室  发表于: 2019-12-19
回 mark596518 的帖子
mark596518:你将设备接地线重新检查下,看是否外壳是否有接地 (2019-12-19 15:31) 

就是没有接地,双向插头,现在就是疑惑到底是没有接地导致还是设备漏电,因为所有的都测试出来有70V电压。
在线等级:2
在线时长:65小时
升级剩余时间:25小时在线等级:2
在线时长:65小时
升级剩余时间:25小时
级别:初级会员

金币
791
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2019-09-05
只看该作者 7楼 发表于: 2019-12-21
检查一下接地,前段时间我们这一台设备出现漏电现象,用万用表测量外壳接地有90V左右电压,检查发现接地失效。
级别:新手上路

金币
5
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2019-12-25
只看该作者 8楼 发表于: 2019-12-25
检查一下接地线是否失效。