464663640:首先曲线的温区分布就有问题,按照温度设定7,8温区应该是在最高回流区,但曲线分布在冷却区,这就是问题,而且工艺窗口设置也是有问题的,一般是设置220℃以上温度的时间60-90sec最多了,包括其他的工艺窗口也是有问题的。你们使用的是什么品牌测温仪? 应该是国产的吧 (2020-11-23 13:26)
UID:635197
学无止境东子:不对吧 我公司也是使用的X5和 KIC测温系统 带密码狗和软件一套 你说的 不需要人工测试怎么可能,即使你可以自动优化温度,但是需要一个前提据说已经有测试的温度做参考。而且自动优化的温度,怎说呢,曲线上是可以,但是考虑到产品切换的话,温差较大,还是需要人工干预修改的
图片:1.png
图片:2.png
图片:3.png
图片:4.png
图片:5.png
图片:6.png
UID:561020
464663640:我说的自动优化曲线,是KIC软件直接告诉你如何设定温度和测试曲线了。如以下是X5或SPS测温仪使用说明书上的截图,自动测试曲线的话,就是根本不用人工测试,都是自动完成测试一片板一个曲线的,就跟贴片机和印刷机自动设备一样,不用每天人工测试了。具体你可以直接联系KIC原厂 .. (2021-01-04 12:46)
UID:49586
学无止境东子:这个我知道 我说的是自动优化的前提是需要有一次测试温度 。不可能不测试的 (2021-01-06 18:29)
UID:705938
UID:10401
UID:758844
UID:361674
UID:771857
UID:773778
vless:设置的没问题,就是为啥你的几根曲线相差这么大,我的差不多一条线。 (2020-11-23 08:33)