完犊子了,作业员停电直接拉闸,现在送设备的断路器,前端漏电保护器直接跳!
1.拆线路拆到变压器上测可以通电,经变压器就跳闸。
2.变压器所有端子都接地,工程说是电没泄放完,但是跨接到地还是不行。问了几个师傅都说变压器坏的可能几乎没有,现在不知道怎么办了,求各位大神不吝赐教!
[ 此帖被17305206859在2023-11-09 16:40重新编辑 ]
分享到
离线17305206859
在线等级:2
在线时长:59小时
升级剩余时间:31小时在线等级:2
在线时长:59小时
升级剩余时间:31小时
级别:初级会员

金币
1
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2022-12-15
只看该作者 沙发  发表于: 2023-11-09
解释下车间两台机,是的现在全挂了,正在联系师傅保养,顺便想在论坛记录下,求大家指导指导
背景:FUJI-CP743ME


[ 此帖被17305206859在2023-11-09 16:43重新编辑 ]
离线17305206859
在线等级:2
在线时长:59小时
升级剩余时间:31小时在线等级:2
在线时长:59小时
升级剩余时间:31小时
级别:初级会员

金币
1
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2022-12-15
只看该作者 藤椅  发表于: 2023-11-15
回 17305206859 的帖子
17305206859:解释下车间两台机,是的现在全挂了,正在联系师傅保养,顺便想在论坛记录下,求大家指导指导
背景:FUJI-CP743ME
 (2023-11-09 16:31) 

经确认异常问题点为电路更换后,供电箱测32A漏电保护器与机台启动电流不匹配导致,更换后恢复正常。低级错误...
离线逝月残恨
在线等级:12
在线时长:976小时
升级剩余时间:64小时在线等级:12
在线时长:976小时
升级剩余时间:64小时在线等级:12
在线时长:976小时
升级剩余时间:64小时
级别:一般会员

金币
333
威望
2
贡献
0
好评
1
注册
2012-03-16
只看该作者 板凳  发表于: 2023-11-15
回 17305206859 的帖子
17305206859:经确认异常问题点为电路更换后,供电箱测32A漏电保护器与机台启动电流不匹配导致,更换后恢复正常。低级错误... (2023-11-15 11:27) 

32A的漏保还会启动跳闸?质量有问题吧?
在线股红金闪
在线等级:18
在线时长:2002小时
升级剩余时间:88小时在线等级:18
在线时长:2002小时
升级剩余时间:88小时在线等级:18
在线时长:2002小时
升级剩余时间:88小时
级别:一般会员

金币
31
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2020-12-15
只看该作者 报纸  发表于: 2023-11-15
回 17305206859 的帖子
17305206859:经确认异常问题点为电路更换后,供电箱测32A漏电保护器与机台启动电流不匹配导致,更换后恢复正常。低级错误... (2023-11-15 11:27) 

你 送电漏保就跳,都还没有启动,怎么和启动电流搭上√啦?
离线17305206859
在线等级:2
在线时长:59小时
升级剩余时间:31小时在线等级:2
在线时长:59小时
升级剩余时间:31小时
级别:初级会员

金币
1
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2022-12-15
只看该作者 地板  发表于: 2023-11-20
设备启动功率(瞬间电流)过大,超过漏电保护器额定电流了。
离线17305206859
在线等级:2
在线时长:59小时
升级剩余时间:31小时在线等级:2
在线时长:59小时
升级剩余时间:31小时
级别:初级会员

金币
1
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2022-12-15
只看该作者 地下室  发表于: 2023-11-20
回 逝月残恨 的帖子
逝月残恨:32A的漏保还会启动跳闸?质量有问题吧? (2023-11-15 14:14) 

在没换漏保的情况下,先送设备断路器,在快速合上前端漏电保护器是可以合上的,不过要多和几次。
离线hhdsttxs
在线等级:1
在线时长:29小时
升级剩余时间:21小时
级别:初级会员

金币
3
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2021-05-28
只看该作者 7楼 发表于: 2023-12-05
有可能短路了吧
离线17305206859
在线等级:2
在线时长:59小时
升级剩余时间:31小时在线等级:2
在线时长:59小时
升级剩余时间:31小时
级别:初级会员

金币
1
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2022-12-15
只看该作者 8楼 发表于: 2023-12-07
回 hhdsttxs 的帖子
hhdsttxs:有可能短路了吧 (2023-12-05 18:05) 

送电到变压器就跳电,拆掉变压器输入端线路就可以正常送电了(拆掉输出端不行),当时变压器相间用万用表测都是通的,怀疑是电容电没有释放掉。最终的话就是快速合闭强送上去的。