Dear:各位大佬,遇到个以前没有发现过的问题,这边一台2070关机几天后,再拧开关,要拧10几次才通电启动。
         各位高手是否遇到过,有没有可能是UPS问题,另外UPS怎样拆掉?谢啦!
[ 此帖被elect0731在2024-04-12 10:40重新编辑 ]
分享到
离线a8086571
在线等级:14
在线时长:1307小时
升级剩余时间:43小时在线等级:14
在线时长:1307小时
升级剩余时间:43小时在线等级:14
在线时长:1307小时
升级剩余时间:43小时在线等级:14
在线时长:1307小时
升级剩余时间:43小时在线等级:14
在线时长:1307小时
升级剩余时间:43小时
级别:高级会员

金币
799
威望
1
贡献
0
好评
差那么一点
注册
2010-10-31
只看该作者 沙发  发表于: 04-10
电源箱里的有颗大电容老化了,更换掉就可以了。
离线verver - b2b
在线等级:9
在线时长:614小时
升级剩余时间:36小时在线等级:9
在线时长:614小时
升级剩余时间:36小时在线等级:9
在线时长:614小时
升级剩余时间:36小时
级别:核心会员

金币
1200
威望
3
贡献
0
好评
0
注册
2020-04-28
只看该作者 藤椅  发表于: 04-10
  电容失效了快
离线zhoubin305
在线等级:17
在线时长:1722小时
升级剩余时间:168小时在线等级:17
在线时长:1722小时
升级剩余时间:168小时
级别:资深会员

金币
3759
威望
3
贡献
0
好评
0
注册
2012-08-07
只看该作者 板凳  发表于: 04-10
该换新机了 ,,新机没这种毛病
离线elect0731
在线等级:7
在线时长:361小时
升级剩余时间:79小时在线等级:7
在线时长:361小时
升级剩余时间:79小时在线等级:7
在线时长:361小时
升级剩余时间:79小时在线等级:7
在线时长:361小时
升级剩余时间:79小时
级别:一般会员

金币
7
威望
1
贡献
1
好评
0
注册
2006-12-19
只看该作者 报纸  发表于: 04-12
回 a8086571 的帖子
a8086571:电源箱里的有颗大电容老化了,更换掉就可以了。 (2024-04-10 11:40) 

请问是电源内哪颗电容?
离线丁沙
在线等级:2
在线时长:63小时
升级剩余时间:27小时在线等级:2
在线时长:63小时
升级剩余时间:27小时
级别:初级会员

金币
4
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2005-07-25
只看该作者 地板  发表于: 04-29
回 a8086571 的帖子
a8086571:电源箱里的有颗大电容老化了,更换掉就可以了。 (2024-04-10 11:40) 

上个图,参考一下子
离线shujia5288
在线等级:3
在线时长:128小时
升级剩余时间:12小时在线等级:3
在线时长:128小时
升级剩余时间:12小时在线等级:3
在线时长:128小时
升级剩余时间:12小时
级别:一般会员

金币
522
威望
1
贡献
1
好评
0
注册
2007-06-12
只看该作者 地下室  发表于: 05-10
   别把简单的问题复杂化,仔细看图片处1,开机前把UPS开关关掉(90%是电池老化了),如果能正常启动,把图片2处螺丝拆掉就可把UPS拆下来换电池了。
离线shujia5288
在线等级:3
在线时长:128小时
升级剩余时间:12小时在线等级:3
在线时长:128小时
升级剩余时间:12小时在线等级:3
在线时长:128小时
升级剩余时间:12小时
级别:一般会员

金币
522
威望
1
贡献
1
好评
0
注册
2007-06-12
只看该作者 7楼 发表于: 05-10
        我司的几台古董,每次换电池后能用18个月左右,现在我把UPS开关关了 一劳永逸
离线fangxiaoke
在线等级:2
在线时长:75小时
升级剩余时间:15小时在线等级:2
在线时长:75小时
升级剩余时间:15小时
级别:中级会员

金币
727
威望
1
贡献
0
好评
2
注册
2010-06-21
只看该作者 8楼 发表于: 06-16
公司供电稳定的话,可以跳过UPS。如果经常停电那就麻烦了。