切换到宽版
  • 145阅读
  • 3回复

[求助]Heller 1913炉子烧变频器,变频器电源线对地电压350V,还能正常运行 [复制链接]

上一主题 下一主题
在线等级:8
在线时长:474小时
升级剩余时间:66小时在线等级:8
在线时长:474小时
升级剩余时间:66小时
级别:中级会员
 

金币
174
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2011-04-17
上周炉子还运行正常,过个周末再次开机,调取程序后4个变频器中烧了一个变频器,拆开后发现内部压敏电阻直接炸了
从其他设备上拆了变频器安装,调取程序后再次出现同样的问题
经过测量发现这个炉子的变频器输入电压高达255V(单根线对地电压分别是128V/128V),其他炉子只有235V(118V/118V)
变频器工作电压200-240V(正负10%)

为了降低输入电压,把炉子变压器进线端子从380V分别更换至400V和415V,测得电压分别是242V,232V,最后选择415V端子使用

但是现在发现一个问题,炉子只通电状态,变频器前端接触器进线只有232V,单根线对地只有128V,106V,只要运行加热程序,2相之间仍然是232V,但是单根线对地电压会直接升高只250V,350V,这种电压明显是有问题的,一直没有找到原因

有哪位同行遇到过,给指点一下

感谢!
分享到
离线常乐2017
在线等级:1
在线时长:35小时
升级剩余时间:15小时
级别:初级会员

金币
251
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2017-03-08
只看该作者 沙发  发表于: 05-22
难道是零线虚接导致的?
离线bert_guo
在线等级:13
在线时长:1071小时
升级剩余时间:119小时在线等级:13
在线时长:1071小时
升级剩余时间:119小时在线等级:13
在线时长:1071小时
升级剩余时间:119小时在线等级:13
在线时长:1071小时
升级剩余时间:119小时
级别:一般会员

金币
698
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2020-06-11
只看该作者 藤椅  发表于: 05-23
建议你去咨询下城阳电工,还是很牛的
在线等级:8
在线时长:474小时
升级剩余时间:66小时在线等级:8
在线时长:474小时
升级剩余时间:66小时
级别:中级会员

金币
174
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2011-04-17
只看该作者 板凳  发表于: 05-31
问题解决了,经过排查是助焊剂收集箱一个冷却马达短路了