上周炉子还运行正常,过个周末再次开机,调取程序后4个变频器中烧了一个变频器,拆开后发现内部压敏电阻直接炸了
从其他设备上拆了变频器安装,调取程序后再次出现同样的问题
经过测量发现这个炉子的变频器输入电压高达255V(单根线对地电压分别是128V/128V),其他炉子只有235V(118V/118V)
变频器工作电压200-240V(正负10%)
为了降低输入电压,把炉子变压器进线端子从380V分别更换至400V和415V,测得电压分别是242V,232V,最后选择415V端子使用
但是现在发现一个问题,炉子只通电状态,变频器前端接触器进线只有232V,单根线对地只有128V,106V,只要运行加热程序,2相之间仍然是232V,但是单根线对地电压会直接升高只250V,350V,这种电压明显是有问题的,一直没有找到原因
有哪位同行遇到过,给指点一下
感谢!