最令人头痛的问题的又来啦.波峰温度总是超温.
说明:波峰焊的控制系统结构是:PLC+SSR+PID+工业PC
波峰焊超温的解决办法:
1.进行了2~3次的PID自整定.
2.如果还是不行,那就检查的金属感温与温度模块之间是否存在松动而造成接触不良,将有松动的螺丝拧紧再进行PID自整不定期.
3.如果还是不行,那就检查金属感温器是否存异常.
4.确认金属感温器没有异常的情况下,再检查温度模板是否存在异常.我们这里用的是泓格的I-7018
5.如果温度模块没有异常,那就有可以是控制程序本身设计的有缺陷.没办法,就请找供应商服务吧.
分享到
离线王氏精诚
级别:*
金币
*
威望
*
贡献
*
好评
0
注册
*
只看该作者 沙发  发表于: 2005-11-04
PC+PLC控制应该还可以的.而且你应检查一下次发热管.是不是西门子的PLC 还应检查一下报警时显示温度与实际温度的温差.