哪位大侠知SMT车间的标准接地电阻应为多少呀?先谢谢了!!!!!!!!!!
分享到
离线yycx
在线等级:4
在线时长:180小时
升级剩余时间:20小时
级别:新手实习
金币
258
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2005-09-07
只看该作者 沙发  发表于: 2005-12-05
如果你说的是接地线电阻的话,我们这里是1.03M欧左右
离线smtquality
在线等级:1
在线时长:38小时
升级剩余时间:12小时
级别:一般会员
金币
428
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2005-12-04
只看该作者 藤椅  发表于: 2005-12-05
我们车间有2.35M欧左右
离线陈小龙
在线等级:1
在线时长:42小时
升级剩余时间:8小时
级别:初级会员

金币
205
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2005-10-13
只看该作者 板凳  发表于: 2005-12-05
那接地电阻应符合的两个条件:1。联合接地电阻值不应大于5欧。2。保护接地电阻值不应大于10欧。
又是什么意思呢?
离线evan_fang
级别:新手实习

金币
203
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2005-12-05
只看该作者 报纸  发表于: 2005-12-06
兄弟,这个接地电阻是怎么测出来的啊,哪为兄弟能告诉我!谢谢!!