只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2005-12-23
指令编码器发生异常
马达控制器动作时发生异常
伺服控制器为紧急停止
马达控制器指令发生异常结束
马达控制器动作时发生异常
无法到达所定之目标位置
完成X或者RN或者Y或者RT轴动作时发生异常.....


请各位帮忙解决.谢谢!
分享到
离线kk_m
在线等级:9
在线时长:632小时
升级剩余时间:18小时在线等级:9
在线时长:632小时
升级剩余时间:18小时在线等级:9
在线时长:632小时
升级剩余时间:18小时
级别:一般会员

金币
102
威望
8
贡献
1
好评
0
注册
2005-05-22
只看该作者 沙发  发表于: 2005-12-23
建议:
  1、检查门锁。
  2、检查X轴和Y轴排线各接口。
  3、检查DRIVER看哪个报警。
  4、若是DRIVER报警看显示数字再具体对其线路检查。


  检查完后然后再把你的问题写上来。
离线猛哥哥
在线等级:7
在线时长:377小时
升级剩余时间:63小时在线等级:7
在线时长:377小时
升级剩余时间:63小时在线等级:7
在线时长:377小时
升级剩余时间:63小时在线等级:7
在线时长:377小时
升级剩余时间:63小时
级别:一般会员

金币
316
威望
3
贡献
1
好评
1
注册
2005-07-26
只看该作者 藤椅  发表于: 2005-12-23
所有DRIVER报警时均显示66,关机一段时间重新插拔各接口然后重新启动运转正常,谢谢楼上的,不过DRIVER上的数字对应那些线路怎么看的?以及数字显示的是什么信息?楼上的能不能具体说明下?谢谢
离线邂逅风尘
在线等级:14
在线时长:1290小时
升级剩余时间:60小时在线等级:14
在线时长:1290小时
升级剩余时间:60小时在线等级:14
在线时长:1290小时
升级剩余时间:60小时在线等级:14
在线时长:1290小时
升级剩余时间:60小时在线等级:14
在线时长:1290小时
升级剩余时间:60小时
级别:荣誉会员

金币
161
威望
169
贡献
55
好评
52
注册
2002-08-28
只看该作者 板凳  发表于: 2005-12-24
DRIVER的一起报警是整个饲服系统都当掉了。
因为指令错误,而将无法复原。只有将电源关掉后CPU,SY-MC重新初始化后就可以用了。
2楼朋友提到DRIVER报66?好象没有这个数值吧。应该是bb了/
离线kk_m
在线等级:9
在线时长:632小时
升级剩余时间:18小时在线等级:9
在线时长:632小时
升级剩余时间:18小时在线等级:9
在线时长:632小时
升级剩余时间:18小时
级别:一般会员

金币
102
威望
8
贡献
1
好评
0
注册
2005-05-22
只看该作者 报纸  发表于: 2005-12-24
具体的问题你可以加我QQ然后再详细的说明原因。
离线hnd
在线等级:8
在线时长:514小时
升级剩余时间:26小时在线等级:8
在线时长:514小时
升级剩余时间:26小时
级别:一般会员

金币
0
威望
3
贡献
3
好评
1
注册
2005-06-05
只看该作者 地板  发表于: 2005-12-28
关于驱动器的说明 请找代理商他们有详细的说明书
离线诗雨
级别:初级会员

金币
132
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2005-06-18
只看该作者 地下室  发表于: 2005-12-31
我看不一定是驱动部分的错误,不知有没有检查24V 的电源有问题吗?机器左下脚DS-?。
离线海飞
级别:新手实习
金币
13
威望
1
贡献
1
好评
0
注册
2005-12-01
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-18
看一下报警信息,那个轴报警,再进行处理。