只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2006-06-06
各位大侠:
    把回流炉急停开关和回流炉盖子打开开关并联在一起,有没有其他响?..........................................
分享到
离线livey
在线等级:4
在线时长:188小时
升级剩余时间:12小时
级别:一般会员

金币
359
威望
5
贡献
4
好评
1
注册
2005-02-19
只看该作者 沙发  发表于: 2006-06-06
foryouyc兄,你這想法是滿有創議的,我覺得可以。
因為只有出現緊急情況才會按下緊急開關,同時又保證了盧子內得板子,一舉兩得。
好樣的,繼續努力!!
离线arfei.zhang
在线等级:8
在线时长:454小时
升级剩余时间:86小时在线等级:8
在线时长:454小时
升级剩余时间:86小时
级别:一般会员
金币
443
威望
2
贡献
1
好评
1
注册
2005-11-25
只看该作者 藤椅  发表于: 2006-06-06
我猜你是为了避免正常生产时误按紧急开关造成停机才想这样干的吧,但我不赞成这样做,因为开炉开关只有一个,而紧急开关有好几个,方便炉子出现异常时你在各个位置都能快速停机,如果连上,那么当你跑到炉前按开炉开关时可能已造成重大故障。
离线xiaoshen
在线等级:11
在线时长:866小时
升级剩余时间:34小时在线等级:11
在线时长:866小时
升级剩余时间:34小时在线等级:11
在线时长:866小时
升级剩余时间:34小时在线等级:11
在线时长:866小时
升级剩余时间:34小时在线等级:11
在线时长:866小时
升级剩余时间:34小时
级别:高级会员

金币
6
威望
11
贡献
3
好评
7
注册
2005-11-08
只看该作者 板凳  发表于: 2006-06-06
从电路上来讲,并联的开关就像你在一个灯上装两个开关,只是位置不同。在两个地方都可以控制它,有时会方便些。
但从工艺上来讲,是不好的。开盖一般是在停机状态的,而停机不一定要开盖。
当然,我们都还不知道你要这样装的目的。所以,还不能说有什么影响。