最近很烦,波峰焊的排风风机总是会滴一些油状助焊剂滴到天花板上,然后透过天花板滴到车间。
我们检查了抽风管道,基本上都是一些较干燥的粉状残留,只有在风机处会聚集成油状滴落。
请教一下大家,有没有做厂务的,在风机架设这块是不是有一些收集油污的配置,以一定的频次来做清理?
或者大家有没有遇到过这样的情况?怎么处理的?
我们公司的厂务在这块也没什么办法,要把责任往波峰焊的Flux上推,我很无语,期盼尽快能得到大家的支持,把这个麻烦解决掉,谢谢啦~
本帖提到的人: @panda-liu @wjs8848
2条评分贡献+1金币+10
admin 贡献 +1 典型问题,您的问题有相当的代表性,希望此讨论能给大家带来很好的参考意见! 2015-01-22
admin 金币 +10 典型问题,您的问题有相当的代表性,希望此讨论能给大家带来很好的参考意见! 2015-01-22
分享到
离线sonwuben
在线等级:24
在线时长:3349小时
升级剩余时间:151小时在线等级:24
在线时长:3349小时
升级剩余时间:151小时在线等级:24
在线时长:3349小时
升级剩余时间:151小时
级别:黄金会员

金币
21273
威望
31
贡献
26
好评
14
注册
2007-08-09
只看该作者 沙发  发表于: 2015-01-21
成油状滴落的风机是轴流的吧,用离心风机排风就不会有油滴的,
另外你们的管道不进行保养吧,更换或清理下管道或风机
离线solomon_yang
在线等级:4
在线时长:193小时
升级剩余时间:7小时
级别:一般会员

金币
4390
威望
2
贡献
2
好评
1
注册
2013-09-25
只看该作者 藤椅  发表于: 2015-01-21
回 sonwuben 的帖子
sonwuben:成油状滴落的风机是轴流的吧,用离心风机排风就不会有油滴的,
另外你们的管道不进行保养吧,更换或清理下管道或风机 (2015-01-21 13:53) 

管道原定半年保养一次,可是2个月就会漏油状的东西,现在2个月就清理一次,其实管道内比较干净,就是风机以外(包括风机)的部分,很多粘稠状的物体,闻着是FLUX的味道。
就是特别想知道其它企业在波峰焊排风风机这一块到底有没有收集残留的一些装置,说白了就是别的企业有没有出现过风机处积攒油状脏污的情况,谢谢!
在线等级:15
在线时长:1421小时
升级剩余时间:99小时在线等级:15
在线时长:1421小时
只看该作者 板凳  发表于: 2015-01-21
三人行必有我师
1条评分金币-1
admin 金币 -1 亲,你有点太水了,到处回帖都是这几句,请认真参与讨论 2015-01-22
离线wjs8848
在线等级:23
在线时长:3213小时
升级剩余时间:27小时在线等级:23
在线时长:3213小时
升级剩余时间:27小时在线等级:23
在线时长:3213小时
升级剩余时间:27小时在线等级:23
在线时长:3213小时
升级剩余时间:27小时在线等级:23
在线时长:3213小时
升级剩余时间:27小时
级别:黄金会员

金币
9164
威望
86
贡献
65
好评
94
注册
2007-07-14
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 报纸  发表于: 2015-01-21
通常厂房的排气系统由设备排风——接力风机(管道长通常需要)——屋顶室外风机(一般离心式)组成,看来你那是轴流风机吧。先查看滴漏源,如室外管道受风雨影响进水回流等跑冒滴漏,建议排除……无法确认且滴漏小的,可检查漏油点缝,采取如收紧接缝、玻璃胶密封围堵,集盘或漏斗+气管的收集方法,因地制宜吧……。
[ 此帖被wjs8848在2015-01-21 22:05重新编辑 ]
2条评分好评+1金币+30
admin 好评 +1 乐于助人,您的无私奉献精神是论坛发展的源动力,感谢您一直支持! 2015-01-22
admin 金币 +30 乐于助人,您的无私奉献精神是论坛发展的源动力,感谢您一直支持! 2015-01-22
离线solomon_yang
在线等级:4
在线时长:193小时
升级剩余时间:7小时
级别:一般会员

金币
4390
威望
2
贡献
2
好评
1
注册
2013-09-25
只看该作者 地板  发表于: 2015-01-22
回 wjs8848 的帖子
wjs8848:通常厂房的排气系统由设备排风——接力风机(管道长通常需要)——屋顶室外风机(一般离心式)组成,看来你那是轴流风机吧。先查看滴漏源,如室外管道受风雨影响进水回流等跑冒滴漏,建议排除……无法确认且滴漏小的,可检查漏油点缝,采取如收紧接缝、玻璃胶密封围堵,集盘或漏斗 .. (2015-01-21 21:10) 

没错,是轴流风机,管道长度大约20米,没有接力风机。
检查管道内基本上比较干燥,只在风机及风机以外的部分有大量粘稠状的脏污。
看来可能要建议厂务给换成离心风机了。
哎~天天吵的我脑子疼,没有给力的团队很苦恼啊~
多谢指点!
离线panda-liu
在线等级:15
在线时长:1518小时
升级剩余时间:2小时在线等级:15
在线时长:1518小时
只看该作者 地下室  发表于: 2015-01-22
滴落点应该靠设备处这样好处理...,设备与管道的连接部位一般是除滴装置的安装位...,滴落物质是挥发物饱和与冷凝的产物...与那里的温度差、大气压力和流量有关...与是否轴流还是离心没有直接关系...,最好有个图片看他们的相互关系...,呵呵。
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-22
回 solomon_yang 的帖子
solomon_yang:没错,是轴流风机,管道长度大约20米,没有接力风机。
检查管道内基本上比较干燥,只在风机及风机以外的部分有大量粘稠状的脏污。
看来可能要建议厂务给换成离心风机了。
哎~天天吵的我脑子疼,没有给力的团队很苦恼啊~
....... (2015-01-22 08:50) 

哦,倒不是说轴流风机不好...
在线等级:31
在线时长:5540小时
升级剩余时间:60小时在线等级:31
在线时长:5540小时
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-23
可以+冷凝物收集装置
或者换成OR类的Flux,排风管道跟风机处,基本只是粉末状颗粒物质
离线panda-liu
在线等级:15
在线时长:1518小时
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-24
过去焊剂回收装置隶属设备与管道无关(有的还兼有防火灾装置和管道风机开关功能)、现在的设备商多无良将其一推了之...,所以采购设备学问还是很大的...没有错卖只有错买...,呵呵。

 
离线wjs8848
在线等级:23
在线时长:3213小时
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-24
是啊,买的没有卖的精...,期待楼主图片或结果...
离线maxihuang
级别:新手上路

金币
18
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2006-06-06
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-25
油是跟SMT的REFLOW一樣的嗎?
排風量是否達到標準呢?
离线g-shengxian
在线等级:30
在线时长:4978小时
升级剩余时间:292小时在线等级:30
在线时长:4978小时
升级剩余时间:292小时在线等级:30
在线时长:4978小时
升级剩余时间:292小时在线等级:30
在线时长:4978小时
升级剩余时间:292小时在线等级:30
在线时长:4978小时
升级剩余时间:292小时在线等级:30
在线时长:4978小时
升级剩余时间:292小时
级别:黄金会员

金币
32835
威望
37
贡献
23
好评
14
注册
2011-02-08
只看该作者 12楼 发表于: 2015-01-25
风机引力是否足够?
如果排风效果不好,不仅是滴油的问题,车间的松香味道也是很浓的。
曾几何时,我们也改善过这个问题,在室外增加了一个5KW的引风机,问题解决。车间更环保。
离线panda-liu
在线等级:15
在线时长:1518小时
只看该作者 13楼 发表于: 2015-01-25
焊剂装置上方有偌大的空间可以增设和改造焊剂回收装置...现在泡沫陶瓷过滤材料很多、可以将焊剂回收装置空间压缩很小又十分有效...带喷淋就可以随时洗洗刷刷了啊...,管道的功能是排出溶剂挥发物而非树脂类...亲们可得多长个心眼压设备商满足生产和环境需求的...,不行的话买个老板抽油烟机装上也比什么都没有的强...,厨具在进步波峰焊设备商却在倒退...把倒退的都淘汰了是2015业界的目标...,呵呵。






[ 此帖被panda-liu在2015-01-25 17:11重新编辑 ]
 
离线solomon_yang
在线等级:4
在线时长:193小时
升级剩余时间:7小时
级别:一般会员

金币
4390
威望
2
贡献
2
好评
1
注册
2013-09-25
只看该作者 14楼 发表于: 2015-01-26
回 panda-liu 的帖子
panda-liu:滴落点应该靠设备处这样好处理...,设备与管道的连接部位一般是除滴装置的安装位...,滴落物质是挥发物饱和与冷凝的产物...与那里的温度差、大气压力和流量有关...与是否轴流还是离心没有直接关系...,最好有个图片看他们的相互关系...,呵呵。
 (2015-01-22 10:29) 

管道内基本上没有滴落,我所说的脏污低落发生在离波峰焊20米垂直距离以外的天花板风机处,所以我比较赞同您关于温差的判断,因为出现滴落的部位在风机处,然而风机与室外仅半米距离,北方的天气可能会加速冷凝。夏天没有发现这么明显,当然了,也可能夏天也堆积了,只是没有渗出来。