UID:694499
UID:300519
sonwuben:成油状滴落的风机是轴流的吧,用离心风机排风就不会有油滴的,另外你们的管道不进行保养吧,更换或清理下管道或风机 (2015-01-21 13:53)
UID:713076
UID:291754
wjs8848:通常厂房的排气系统由设备排风——接力风机(管道长通常需要)——屋顶室外风机(一般离心式)组成,看来你那是轴流风机吧。先查看滴漏源,如室外管道受风雨影响进水回流等跑冒滴漏,建议排除……无法确认且滴漏小的,可检查漏油点缝,采取如收紧接缝、玻璃胶密封围堵,集盘或漏斗 .. (2015-01-21 21:10)
UID:2622
solomon_yang:没错,是轴流风机,管道长度大约20米,没有接力风机。检查管道内基本上比较干燥,只在风机及风机以外的部分有大量粘稠状的脏污。看来可能要建议厂务给换成离心风机了。哎~天天吵的我脑子疼,没有给力的团队很苦恼啊~....... (2015-01-22 08:50)