切换到宽版
  • 2927阅读
  • 7回复

[求助]双轨移载机其中一条线出板异常 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线人机和谐
在线等级:1
在线时长:29小时
升级剩余时间:21小时
级别:初级会员
 

金币
1
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2022-07-01
只看楼主 倒序阅读 使用道具 来自SMT之家移动触屏版 楼主  发表于: 2022-07-30
板子在经过移载机时,到了出板的时候就停在了出口位置,报警信息显示为移动保护异常。查看了感应器都正常,关机重启归零后又能正常一段时间。
分享到
离线人机和谐
在线等级:1
在线时长:29小时
升级剩余时间:21小时
级别:初级会员

金币
1
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2022-07-01
只看该作者 来自SMT之家移动触屏版 沙发  发表于: 2022-08-01
可能是哪个信号线的线接反了
在线小马哥ge
在线等级:11
在线时长:816小时
升级剩余时间:84小时在线等级:11
在线时长:816小时
升级剩余时间:84小时在线等级:11
在线时长:816小时
升级剩余时间:84小时在线等级:11
在线时长:816小时
升级剩余时间:84小时在线等级:11
在线时长:816小时
升级剩余时间:84小时
级别:中级会员

金币
864
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2018-12-05
只看该作者 藤椅  发表于: 2022-08-02
保护感应器?
离线zzh19951129
在线等级:2
在线时长:60小时
升级剩余时间:30小时在线等级:2
在线时长:60小时
升级剩余时间:30小时
级别:初级会员

金币
9
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2021-03-17
只看该作者 来自SMT之家移动触屏版 板凳  发表于: 2022-08-02
看看是不是感应器没有输出,还有线有没有要断不断的
离线人机和谐
在线等级:1
在线时长:29小时
升级剩余时间:21小时
级别:初级会员

金币
1
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2022-07-01
只看该作者 来自SMT之家移动触屏版 报纸  发表于: 2022-08-14
回 小马哥ge 的帖子
小马哥ge:保护感应器? (2022-08-02 13:42) 

是的,保护感应器感应正常,但就是报警移动保护异常。把另外一条线停一会儿只开一条线正常了,正常以后才可以把另外一条线开起来,不然就每一片板子都报警。
离线人机和谐
在线等级:1
在线时长:29小时
升级剩余时间:21小时
级别:初级会员

金币
1
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2022-07-01
只看该作者 来自SMT之家移动触屏版 地板  发表于: 2022-08-14
回 zzh19951129 的帖子
zzh19951129:看看是不是感应器没有输出,还有线有没有要断不断的 (2022-08-02 14:27) 

感应器有输出,线也连接牢固。没分析出来问题
离线a8086571
在线等级:14
在线时长:1307小时
升级剩余时间:43小时在线等级:14
在线时长:1307小时
升级剩余时间:43小时在线等级:14
在线时长:1307小时
升级剩余时间:43小时在线等级:14
在线时长:1307小时
升级剩余时间:43小时在线等级:14
在线时长:1307小时
升级剩余时间:43小时
级别:高级会员

金币
824
威望
1
贡献
0
好评
差那么一点
注册
2010-10-31
只看该作者 地下室  发表于: 2022-08-14
把有问题那个传感器灵敏度调大点~!希望能帮助到你
在线shu645257674
在线等级:8
在线时长:497小时
升级剩余时间:43小时在线等级:8
在线时长:497小时
升级剩余时间:43小时
级别:一般会员

金币
94
威望
1
贡献
1
好评
1
注册
2011-05-16
只看该作者 7楼 发表于: 2022-08-25
这个现场看会比较好处理,是不是双规如果是应该有两个保护的都确认下