查看完整版本: [-- 设备接地与ESD接地的关系问题 --]

SMT之家论坛 -> SMT工艺 -> 设备接地与ESD接地的关系问题 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
赞助商广告  

tunner 2014-03-19 09:55
        我理解的设备接地与ESD接地是两条不同的接地线,不能共用。
        问题是,对一个设备来说,ESD接地接着机壳的工作台,实际上是设备上的一个外壳。而设备的接地与这机壳也是相接通的。这样,ESD接地不是与设备的接地相通了吗?(假设设备上的ESD接地点与设备的接地点是通过设备的金属机壳相连的)
         这样连接是不是正确的?如果正确,说设备接地与ESD接地分开的意义是什么?
         请大家看看这其中的关系。
         谢谢!

ilymqdh 2014-03-19 10:36
按要求是设备保护接地和静电防护接地是应该是两个系统,接地装置一般要求相距20m的,并且填埋都有要求的。但是一般企业不会这做的,都是把两个埋在一起的。
我们公司也是在一起的。

lewis.she 2014-03-19 11:01
这个我有经验,在厂房设计和基建的时候就已经设计好。我记得是9根铜棒(长度和直径我忘了)按1米间隔3X3排列埋设,之后铜排焊接相连还要做防腐处理,埋设的深度我倒没测。设备接地和ESD接地要分开埋设。

主要的考虑是安全考虑,就是预防触电。当设备漏电发生且接地线异常断裂的情况下,如果ESD接地线和设备接地均接在同一线路上,即有危险或所有佩戴静电手环,脚环的人员会同时有触电的感觉,严重就会伤人。再就是过强的感应电会损坏产品。

所以实际应用过程中,设备地和ESD地分开最好,但即使说在有双地的情况下ESD地接到设备外壳,危险性极小(双地同时断开的机会非常小),即设备外壳有双重接地(电源供应已经有接地线),但要注意选择ESD线路的连接方式。

tunner 2014-03-19 13:14
谢谢!
现在问题是:
对于同一台设备,比如说AOI,SMT机台,在设备机壳上既有ESD线,又有电源接地线相连接,这样,ESD线与电源接地线在一定程度上在这设备上就已经连通了,(或许还有一个电阻值,但对于金属外壳来说这应比较小)在这种情况下说分开ESD接地及电源接地的意义是什么?又或在同一设备上的电源接地线及ESD线的接点应有什么要求?

panda-liu 2014-03-19 13:18
从安全用电意义上说ESD可以设备地泄放聚集静电...教条主义总是这样认为因此可以接一起了...诸不知其实这里是两个系统、地于地之间阻抗还存在差异啊...若ESD阻抗小于设备地的后果应该知道的...,再说ESD通常非硬接地而是软接地(对地接有电阻来防止静电荷集中释放)...另外设备地在设备中也是有接线点路径要求的(结构安装面、电镀层都会因氧化层和非金属材料等因素有阻抗变大和不稳定现象)...因此多点通过专用线路集中接接地点也是常见的...,两个系统各负其责中间有隔离电阻这点必须记牢了...不要再出现模棱两可的想法和说法...最好自己动手测量现场两地之间的差异...,呵呵。

cj_wang 2014-03-19 13:46
兩個不同的管理系統,不能共用

15919293735 2014-03-19 17:21
分開,不能共用,

xiandeming 2014-03-19 18:10
学习了

tunner 2014-03-19 21:50
panda-liu:从安全用电意义上说ESD可以设备地泄放聚集静电...教条主义总是这样认为因此可以接一起了...诸不知其实这里是两个系统、地于地之间阻抗还存在差异啊...若ESD阻抗小于设备地的后果应该知道的...,再说ESD通常非硬接地而是软接地(对地接有电阻来防止静电荷集中释放)...另外设备地在 .. (2014-03-19 13:18) 

谢谢老大。

nyx 2014-03-20 11:32
不能共用

lewis.she 2014-03-26 09:42
很详细,学习了

fch601214522 2014-03-26 18:28
学习了~~~

16899168 2014-03-27 08:28
共地好,不存在两地线电压差,另外傻瓜式一个地,维护方便,效果好!ESD规范中首推两地分开,其次共地。(为了安全,在现场虚拟分两个地:黄、黑,在配电柜里再并接在一起)。

panda-liu 2014-03-27 10:33
16899168:
共地好,不存在两地线电压差,另外傻瓜式一个地,维护方便,效果好!ESD规范中首推两地分开,其次共地。(为了安全,在现场虚拟分两个地:黄、黑,在配电柜里再并接在一起)。


不要把非标的说法误导大家、颜色是有国标的...上个图片看看配电柜的标准接法(黑——N、黄绿夹花——PE、两者之间有绝缘子隔开)...,另外再看看配电箱的PE又接到哪了...到变压器或电线杆子那边找找会有惊人的发现哦...,呵呵。