SMT之家论坛
->
VITRONICS-SOLTEC 回流焊炉、波峰焊炉
->
UPS遇到的一些问题
登录
->
注册
->
回复主题
->
发表主题
445623939
2008-09-12 06:55
最近我司的一台回流炉不知咋搞的,每次开机的时候UPS老是启动不了,刚进入到桌面UPS又重启老是这样重复出现。这是怎么回事?
还有就是那UPS不是只能控制网链吗,怎么UPS重启动的时候,加热系统也跟着停了呢?
445623939
2008-09-23 19:14
难道大家都不知道吗?还是这个问题太简单民呢?
jimwuqing
2008-09-26 10:45
UPS只在K1(总电源开关)没有电压输入的时候打开, 只负责全速转链条和打开循环风扇...
K1貌似是一个普通的开关,其实是有信号反馈到UPS的. 正常运转的时候,UPS不输出电压的, 只有在K1没有电压的时候才有信号反馈给UPS让它工作.
445623939
2008-09-26 11:05
QUOTE:
原帖由2楼楼主
jimwuqing
于2008-09-25 18:45发表
UPS只在K1(总电源开关)没有电压输入的时候打开, 只负责全速转链条和打开循环风扇...
K1貌似是一个普通的开关,其实是有信号反馈到UPS的. 正常运转的时候,UPS不输出电压的, 只有在K1没有电压的时候才有信号反馈给UPS让它工作.
楼主所指的K1就是UPS那后面的9个孔的插头吗?
lewis.she
2008-10-04 12:23
兄第,K1就是主电源开关(它附带一个小的触发开关),主电源突然断电时UPS即开始工作。
jingbo
2008-10-08 15:14
应该是UPS坏了.可以联系我.我公司可以做维修及新品UPS替换.QQ:793690283
445623939
2008-10-15 20:05
UPS没有那么容易坏吧?
今生无悔
2008-10-16 12:00
UPS后备电源其作用是将在突然停电时,炉体内的PCB板带出,以至不被停留炉内烧坏而设计的.高级的UPS就象手机充电时,充满了,它会自动检测断开.没外电了,它会自动启动工作.当然这都是有检测和反馈信号给它的.它才能自动工作.在一般设计上,它只负责供电给,运输和热风机.你好好检测下.是不是有哪还没检查到?