打开链速设定栏看见链速最小值设定为10cpm,最大值为35cpm,,但是当设定链速为25cpm时,实际速度又达不到,实际链速只显示为16.9cpm,为什么链速达不到设定值,除了改变链速设定值外还需要改变什么吗??麻烦知道的指教一下
分享到
离线yht16
在线等级:1
在线时长:43小时
升级剩余时间:7小时
级别:初级会员

金币
420
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2005-12-13
只看该作者 沙发  发表于: 2008-08-25
重新校准链速!你的BTU是什么型号的?
离线中秋节
在线等级:5
在线时长:268小时
升级剩余时间:2小时在线等级:5
在线时长:268小时
升级剩余时间:2小时
级别:新手实习

金币
254
威望
2
贡献
1
好评
0
注册
2007-09-08
只看该作者 藤椅  发表于: 2008-08-25
不能算是回流炉,是一台烧结炉,但原理应该是一样的,正常的链速可以到达,只是不能设的太大,大了就达不到设定值,麻烦在详细解释下校准,谢谢
离线陳琳中
级别:新手实习
金币
224
威望
2
贡献
1
好评
1
注册
2005-11-11
只看该作者 板凳  发表于: 2008-09-18
上海嘉仕捷自動化機電設備有限公司的前輩解釋的應該是對的.或許校正速度也或許換馬達就好了.校正方法式必須知道是什麼爐子上它有不同的軟體校正方法/.因為不知你的是不是btu所以無法跟你解釋
离线xj99535
在线等级:8
在线时长:508小时
升级剩余时间:32小时在线等级:8
在线时长:508小时
升级剩余时间:32小时
级别:中级会员

金币
3282
威望
12
贡献
1
好评
2
注册
2004-10-18
只看该作者 报纸  发表于: 2008-09-28
校准一下链速可能有帮助,如果是BTU的话,校准方法都是一样的,因为软体都是WINCON 只是版本不一样

不知道怎么校准的话联系我,我高速你
离线今生无悔
在线等级:14
在线时长:1213小时
升级剩余时间:137小时在线等级:14
在线时长:1213小时
升级剩余时间:137小时在线等级:14
在线时长:1213小时
升级剩余时间:137小时在线等级:14
在线时长:1213小时
升级剩余时间:137小时在线等级:14
在线时长:1213小时
升级剩余时间:137小时
级别:高级会员

金币
7880
威望
25
贡献
17
好评
20
注册
2006-02-27
只看该作者 地板  发表于: 2008-10-23
在回流焊,波峰焊的链条速度控制上,一般设计都是闭环控制.也有开环控制.设定值和实际值不对.有几个原因.1.D/A卡没有输出对应的电压或是电流量.所以无法输出对应速度. 2.反馈信号有问题.所以无法得到你要的速度. 3.系统和控制软件有文件丢失(我这遇到这个问题.从装好了)