8 SP/D軸:未達到要求的位置.
旋轉站出故障.更換旋轉站.軸動作遲緩.進行保養.
38 S軸:未達到要求的位置.
軸動作遲緩:元件卡在貼片頭中.
手工旋”星形旋轉頭”,取出元件(如果需要,安裝替換貼片頭)S傳動裝置發生斷路,或S傳動裝置出故障.如果需要,安裝替換貼片頭.
59 X軸:未達到要求的位置
行程范圍內存在障礙.請進行外觀檢查并移除障礙.軸動作遲緩.請進行保養,檢查齒狀傳送帶的拉力,更換出故障的軸承.
60 Y軸:未達到要求的位置
行程范圍內存在障礙,請進行外觀檢查并移除障礙.軸動作遲緩:進行保養,檢查齒狀傳送帶的拉力,更換出故障的軸承.
61 SP/Z軸:未達到要求的位置
行程范圍內存在障礙.進行外觀檢查并移除障礙.軸動作遲緩.請進行保養,檢查齒狀傳送帶的拉力,更換出故障的軸承.
95 識別PCB位置時找不到基准位.
162 必須將WPC從續料位置移開.
WPC位于續料位置,在WPC窗口中選擇結束續料.
201 料槽缺料,光學對中不正确
某給定料槽上的元件發生了三個光測量錯誤.在料槽錯誤菜單中确定上一個錯誤信息的編號.對各個錯誤執行相應的糾正措施.注意:如果料槽實際上是空的,總控計算机上的”取料前進真空檢查”選項便無效.改變總控計算机”元件封裝形式編輯器”中的輸入項.元件視覺系統監控器出故障.
209 X軸:計數錯誤.
線性刻度被污染或存在錯誤,或者線性刻度詢問出錯.清洁線性刻度,必要時予以更換.
211 Y軸:計數錯誤
線性刻度被污染或存在錯誤,或者線性刻度詢問出錯.清洁線性刻度,必要時予以更換.
228 未感應傳送机輸入位置的光障.
在傳送操作中將PCB取出.确認貼片机處的錯誤.PCB在傳送机內堵塞.手工取出PCB,重新調節傳送机寬度.元件卡在傳送机或驅動帶中.將元件從可視區中取出.
229 未釋放傳送机輸入位置的光障.
230 傳送机輸入位置上沒有PCB
PCB在送往傳送机中央位置時被取出,將PCB放到傳送机輸入位置上,繼續裝配.傳送机輸入位置上的傳感器出故障.電力中斷.
231 升降台不能向下移動
232 未釋放傳送机中央位置的光障.
傳感器信號保持為”1”,停止已損坏或切斷的管腳(升降台的接触封料帶可能已經脫落或安裝得不正确).
270 因”緊急停止”導致PCB中斷
貼片時近按了”緊急停止”.按”停止”按鈕.等待貼片机停下來.
407 与料台的通訊中斷。
接口接頭或電壓供應接頭已被中斷
接触不良
電纜破損
檢查電連接,必要時更換電纜。
473 气壓不足
在貼片周期中气壓不正常,放棄當前的PCB裝配。
檢查壓縮空气供應,檢查气壓傳感器。
525 WPC:沒有可用的盤架
盤架托未達到送料位置:供料器_WPC_為WPC盤架裝料。
盤架托已達到送料位置:裝載WPC測試程序,檢查輸入內容,必要時更換
接近開關或接近開關電纜。
538 WPC:傳送盤架時出錯
盤架托被從平送軸處(正面)移開。請重新安裝盤架托。
盤架安裝不正确(例如:呈垂直位置)。將盤架正确地插入盤架托(必須以水平位置),
然后將盤架托安裝在平送軸的正面。
694 吸嘴長度不正确
沒有吸嘴。在貼片頭處建立指定的分配。吸嘴放置不牢 固。手工進行糾正。使用了程序沒有建議
的其它吸嘴。請使用程序指定的吸嘴。
822 DP:總控計算机提供的數据有錯誤
總控計算机提供的數据有錯誤。請重新啟動整個生產線及總控計算机。
882 封裝形式數据:說明中沒有管腳組模型號
管腳組說明中包含一個此元件封裝形式中不存在的模型號:
中斷作業,在總控計算机上檢查封裝形式數据,
程序名測試,進行生產線性能檢查,并重新制定作業計划。
2173 S軸:計數錯誤
2175 SP/D軸:計數錯誤
2176 IC/Z軸:計數錯誤
2177 IC/D軸:計數錯誤
2271 CAN總線:響應接收信息因超時而被中斷
2277 SP:開啟与關閉真空的差值太小
(貼片頭回基准點錯誤)吸嘴已被污染。
如果安裝了吸嘴交換器:通過選擇适當的旋轉頭單步功能丟棄吸嘴。
并拾取新的吸嘴。
如果未安裝吸嘴交換器:手工取出吸嘴,并套上同類型新吸嘴,
執行真空和高度回基准點。
錯誤的吸嘴類型/元件卡在吸嘴中。檢查吸嘴分配。
2327 因取料/貼片閥傳動器導致旋轉頭不能旋轉
(導致貼片机停止,錯誤2331)
取料/貼片閥傳動器出故障、閥操作遲緩、電力中斷。請通知維護工程師。
照明不充足,保護蓋可能是打開的。必要時請關閉保護蓋:降低照明度。
光障不良、受污染或失調。
2416 SP/Z軸:因均方根電流錯誤導致不再回基准點
2478 SP head:Air kiss pressure during placement too low
(旋轉頭:吹气壓力在貼片時太低)
Adjust air kiss pressure on SP head.(調節吹气壓力)
Notify line engineer.(請通知生產線工程師)
Air kiss valve defective.(吹气閥門破損)
Notify line engineer.(請通知生產線工程師)
2452 SP-head:leak in segment after placement (旋轉頭:在貼片后漏气)
Valve plunger defective,leaky or has too much play.(真空閥坏,有很多的漏气)
Notify service engineer:Replace valve plunger.(更換气閥)
756 配置數据:PCB基准位數据有錯誤
不能轉換PCB基准位數据。重新示教PCB基准位
278 VS:參考號未知:找不到模型.