从理论上来说,ESD接地线与设备接地线是可以共用一个地桩的,但要以确保两组接地线之间从总线箱到后端没有短路为前提。但是两种接地线之间是否短路,在共用地桩的情况下,又无法有效判定。
2007年,我们公司就因共用地桩,两组接地线间短路,EOS导致IC不良率居高不下,为有效改善短路问题,曾咨询过国内专业人士,回复目前业界也没有一个好的解决方法;建议我们将ESD地桩、设备地桩以、防雷地桩以及工厂每层建筑钢架并联,形成一个等势体,这样对人身安全起到了很好的保护作用,但无法保证敏感元器件的安全。
最终,通过综合考量,我们采用独立地桩,并为ESD接地线及设备接地线各安装断路监控系统,有效的解决了因短路所造成的IC不良率高的问题。
这是我们公司的实际经验,提供给LZ参考,希望能给楼主一些帮助。