最近我公司一台F5机抱Y轴极限,对换过sensor  Y轴私服卡 Y读头以及全新光栅尺。检查侧板及相关电路均OK。中途有好过一段时间,总是打打停停。现在是彻底挂掉两天。。 高手请指教到底还有什么地方受影响后抱Y极限!急!!!!!!!!!
分享到
离线zzy116
在线等级:2
在线时长:81小时
升级剩余时间:9小时在线等级:2
在线时长:81小时
升级剩余时间:9小时
级别:新手实习

金币
70
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2008-03-28
只看该作者 沙发  发表于: 2011-07-18
恢复MA看下
在线等级:3
在线时长:105小时
升级剩余时间:35小时在线等级:3
在线时长:105小时
升级剩余时间:35小时在线等级:3
在线时长:105小时
升级剩余时间:35小时
级别:一般会员

金币
5
威望
1
贡献
2
好评
1
注册
2010-09-02
只看该作者 藤椅  发表于: 2011-07-18
我们也遇到过,你看看是不是x轴限位被激活了,报错是都是先报x在报y轴
离线小刀手
在线等级:1
在线时长:39小时
升级剩余时间:11小时
级别:初级会员

金币
119
威望
1
贡献
0
好评
差那么一点
注册
2006-02-18
只看该作者 板凳  发表于: 2011-08-11
同意楼上的“一片小叶子”的意见,如果有X轴的极限错误,把X轴的防撞开关拔下来,重新插上。
离线wuxiaobo518
在线等级:13
在线时长:1140小时
升级剩余时间:50小时在线等级:13
在线时长:1140小时
升级剩余时间:50小时在线等级:13
在线时长:1140小时
升级剩余时间:50小时在线等级:13
在线时长:1140小时
升级剩余时间:50小时
级别:中级会员

金币
10436
威望
10
贡献
1
好评
1
注册
2010-04-15
只看该作者 报纸  发表于: 2011-08-25
悬臂转接板那的排线有没松动?有可能 也是转接板有问题
离线haibo
在线等级:3
在线时长:113小时
升级剩余时间:27小时在线等级:3
在线时长:113小时
升级剩余时间:27小时在线等级:3
在线时长:113小时
升级剩余时间:27小时
级别:初级会员

金币
622
威望
3
贡献
1
好评
1
注册
2005-01-08
只看该作者 地板  发表于: 2011-08-25
请问下是在什么情况下打打停停,
可以试下把机器处于低速状态下运行会不会出现同样的故障,
另请注意观察是否是X轴影响到Y轴报错,本人碰到一次X轴防撞感应器线对地短路导致Y轴报错.