如标题,一般遇到这类问题是由于Setup设置与station不符。
现场有两条西门子线,都是HS50+HS50+F5,有个新做的机种要试产,套用的GF
都是另外一条线上用过的,要试产的线版本:505.05+503.03+407.03,另一条
线版本:505.05+505.05+407.03
传不过程式的是那台503.03,报错大致为:setup设置有错;vision下载失败。
所做的处理:1.检查setup设置,未发现问题,尝试传其他程式,一切正常。
2.检查所有GF设置是否有问题,通过排除法,最终将那台机所有
站位都挪到505.05那台机上去,未发现有报错。
3.最后将大多数GF重套后正常生产
这里我想请教下,如何删除station上GF存根,相信我当时如果重装下SC,MC应该
也能解决问题,请提供个删除路径。