XPm炉子加热温度达到设定值后还持续升温报警,请问是什么原因,固态继电器也换过还是持续报警
分享到
在线等级:3
在线时长:127小时
升级剩余时间:13小时在线等级:3
在线时长:127小时
升级剩余时间:13小时在线等级:3
在线时长:127小时
升级剩余时间:13小时
级别:中级会员

金币
651
威望
4
贡献
0
好评
0
注册
2012-07-22
只看该作者 沙发  发表于: 2013-01-02
看下  马达  风扇  还有水箱
离线cmf
在线等级:7
在线时长:419小时
升级剩余时间:21小时在线等级:7
在线时长:419小时
升级剩余时间:21小时在线等级:7
在线时长:419小时
升级剩余时间:21小时在线等级:7
在线时长:419小时
升级剩余时间:21小时
级别:核心会员

金币
7271
威望
20
贡献
1
好评
0
注册
2004-10-18
只看该作者 藤椅  发表于: 2013-01-20
检查温控卡信号
离线smthao8
级别:初级会员

金币
0
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-03-09
只看该作者 板凳  发表于: 2013-03-13
谢谢
离线fkue1013
在线等级:5
在线时长:215小时
升级剩余时间:55小时在线等级:5
在线时长:215小时
升级剩余时间:55小时
级别:初级会员

金币
10
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-01-22
只看该作者 报纸  发表于: 2013-03-13
请检查控温  可控硅!
离线cmf
在线等级:7
在线时长:419小时
升级剩余时间:21小时在线等级:7
在线时长:419小时
升级剩余时间:21小时在线等级:7
在线时长:419小时
升级剩余时间:21小时在线等级:7
在线时长:419小时
升级剩余时间:21小时
级别:核心会员

金币
7271
威望
20
贡献
1
好评
0
注册
2004-10-18
只看该作者 地板  发表于: 2013-03-20
还有考虑是否串温
离线jernychen
在线等级:1
在线时长:34小时
升级剩余时间:16小时
级别:一般会员

金币
56
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2010-06-05
只看该作者 地下室  发表于: 2013-05-23
PLC温控模块没有收到回馈信号,检查SSR,热电偶,和温控模块