切换到宽版
  • 1858阅读
  • 4回复

[求助]互感器虚焊容易导致输出不稳定吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线shr2013
级别:新手上路
 

金币
25
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-11-05
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-05
    互感器上的插脚虚焊,在小电流时,是否会引起输出的时断时续?
分享到
离线ofc360154
在线等级:25
在线时长:3530小时
升级剩余时间:240小时在线等级:25
在线时长:3530小时
升级剩余时间:240小时在线等级:25
在线时长:3530小时
升级剩余时间:240小时在线等级:25
在线时长:3530小时
升级剩余时间:240小时
级别:高级会员

金币
6743
威望
6
贡献
0
好评
0
注册
2012-08-19
只看该作者 沙发  发表于: 2013-11-05
你这个如果本身就是电流互感器的话,在小电流时,很大可能因互感器上的插脚虚焊导致检测值的误判造成电流保护的。不过你说的“在小电流时”是多小的电流,是否到了电流感应设计的临界值了。基于灵敏检测器件的特性最好保证其焊接的有效性。个人意见。
离线751787576
在线等级:5
在线时长:228小时
升级剩余时间:42小时在线等级:5
在线时长:228小时
升级剩余时间:42小时
级别:中级会员

金币
2059
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2012-08-16
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 藤椅  发表于: 2013-11-05
应该会
离线shr2013
级别:新手上路

金币
25
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-11-05
只看该作者 板凳  发表于: 2013-11-05
回 ofc360154 的帖子
ofc360154:你这个如果本身就是电流互感器的话,在小电流时,很大可能因互感器上的插脚虚焊导致检测值的误判造成电流保护的。不过你说的“在小电流时”是多小的电流,是否到了电流感应设计的临界值了。基于灵敏检测器件的特性最好保证其焊接的有效性。个人意见。 (2013-11-05 11:08) 

      是在一块AC模件上,有很多互感器。
     问题现象是:现场负荷较小0.25A左右,AC模件的C相电流无输出,但是调整到1.5A时,恢复正常
     怀疑:检查PCBA时,有相应焊点有虚焊。不知道是否因这个虚焊导致接触不良,电阻变大,输出微弱直至低于临界值时,突然无输出。这样就能解释在低电流时,信号输出时有时无!

     有望各位大仙答疑解惑!
离线shr2013
级别:新手上路

金币
25
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-11-05
只看该作者 报纸  发表于: 2013-11-07
上图,