生产中,换料时,待机状态经常报警SERVO AMP ALARM,开机重启就可以了。生产几分钟或几十分钟又来了。检查AMP时Y轴有报AF1查询代码是电源缺相或欠压,更换Y轴AMP问题依旧。检查发现给所有伺服箱供电的M1CP0(三相200V)和M1MS2(三相100V)己跳闸,检查此空开无问题,其它放大器无异常。有时X轴AMP也会一起报AF1,伺服卡也更换过问题依旧。检查龙骨里线无问题,检查Y轴马达供电线无断开无短路。现在搞的头绪都乱了,大家帮忙分析下啥原因!
分享到
离线469292656
在线等级:1
在线时长:47小时
升级剩余时间:3小时
级别:初级会员

金币
514
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2013-07-10
只看该作者 沙发  发表于: 2014-04-30
学习下,等高手
离线冰火缘
在线等级:1
在线时长:34小时
升级剩余时间:16小时
级别:初级会员

金币
31
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2014-03-26
只看该作者 藤椅  发表于: 2014-04-30
我怀疑是你的TABLE下的那个感应器被异物或者脏东西挡住了,我这里之前出现过这种现象,你可以看看是不是
离线冰火缘
在线等级:1
在线时长:34小时
升级剩余时间:16小时
级别:初级会员

金币
31
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2014-03-26
只看该作者 板凳  发表于: 2014-04-30
或者你这个报警后有没有哪个放大器是跳了的?
离线冰火缘
在线等级:1
在线时长:34小时
升级剩余时间:16小时
级别:初级会员

金币
31
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2014-03-26
只看该作者 报纸  发表于: 2014-04-30
你查下报警后C轴有没有报?我一般出现这些后就把所有的伺服处和马达的散热风扇清洁下,
离线smtdalin
在线等级:7
在线时长:353小时
升级剩余时间:87小时在线等级:7
在线时长:353小时
升级剩余时间:87小时在线等级:7
在线时长:353小时
升级剩余时间:87小时在线等级:7
在线时长:353小时
升级剩余时间:87小时
级别:中级会员

金币
5283
威望
2
贡献
1
好评
0
注册
2009-02-17
只看该作者 地板  发表于: 2014-04-30
CAM轴放大器无报警,只要一报警所有伺服三相电都没有,其中Y轴报AF1,有时X轴也会跟着一起报此警
离线huang7531910
级别:初级会员

金币
25
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2014-01-01
只看该作者 地下室  发表于: 2014-05-01
有可能是相机出问题了
离线huang7531910
级别:初级会员

金币
25
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2014-01-01
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-01
发错了  不好意思
离线woyaiu
在线等级:4
在线时长:169小时
升级剩余时间:31小时
级别:初级会员

金币
136
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2012-05-10
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-02
220V的吸合开关值得检测下,有时候吸进去了但没有电。
离线linfuhua431
在线等级:6
在线时长:288小时
升级剩余时间:62小时在线等级:6
在线时长:288小时
升级剩余时间:62小时在线等级:6
在线时长:288小时
升级剩余时间:62小时
级别:一般会员

金币
161
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2007-05-11
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-02
围观!
离线smtdalin
在线等级:7
在线时长:353小时
升级剩余时间:87小时在线等级:7
在线时长:353小时
升级剩余时间:87小时在线等级:7
在线时长:353小时
升级剩余时间:87小时在线等级:7
在线时长:353小时
升级剩余时间:87小时
级别:中级会员

金币
5283
威望
2
贡献
1
好评
0
注册
2009-02-17
只看该作者 10楼 发表于: 2014-05-03
回 woyaiu 的帖子
woyaiu:220V的吸合开关值得检测下,有时候吸进去了但没有电。 (2014-05-02 09:55) 

这个检查过无问题,也一直压一直量过是否导通。
离线rogerlawqq
级别:新手上路

金币
16
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2012-03-27
只看该作者 11楼 发表于: 2014-06-23
我也有同样情况
离线花渔儿
在线等级:4
在线时长:154小时
升级剩余时间:46小时
级别:初级会员

金币
4
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2010-11-22
只看该作者 12楼 发表于: 2014-06-24
你可以对调下伺服板卡试下
离线何东7311
在线等级:4
在线时长:153小时
升级剩余时间:47小时
级别:一般会员

金币
1927
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2014-05-01
只看该作者 13楼 发表于: 2014-06-24
xuexile
离线shengyuanhu1
级别:初级会员

金币
19
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2014-06-19
只看该作者 14楼 发表于: 2014-06-24
M1CP0会跳闸!@!!
那肯定是哪里短路了。关机后正常带表AMP没有坏。时断时续要注意蛇龙里面的线啊。