劲拓回流焊JTE800,前两天开始一开机就报PLC电池电量过低报警,调出第一个程序可以正常使用,但是换另一个程序就加热不了,一点加热就自动灭了。有谁遇到过这个问题吗,怎么解决?
分享到
在线等级:3
在线时长:127小时
升级剩余时间:13小时在线等级:3
在线时长:127小时
升级剩余时间:13小时在线等级:3
在线时长:127小时
升级剩余时间:13小时
级别:一般会员

金币
992
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2016-02-27
只看该作者 沙发  发表于: 2017-04-19
看看變頻器有沒有壞掉,再把蓋子打開看看馬達有沒有不轉的!
离线litao930906
在线等级:1
在线时长:42小时
升级剩余时间:8小时
级别:初级会员

金币
420
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2016-12-20
只看该作者 来自SMT之家iOS客户端 藤椅  发表于: 2017-04-19
大王叫我来:看看變頻器有沒有壞掉,再把蓋子打開看看馬達有沒有不轉的! (2017-04-19 20:04) 

都是好的,调第一个程序可以正常加热使用,换程序就加热不了,关机重启又可以了
离线zhus6y
在线等级:3
在线时长:120小时
升级剩余时间:20小时在线等级:3
在线时长:120小时
升级剩余时间:20小时在线等级:3
在线时长:120小时
升级剩余时间:20小时
级别:一般会员

金币
249
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2009-02-27
只看该作者 板凳  发表于: 2017-04-20
回 litao930906 的帖子
litao930906:都是好的,调第一个程序可以正常加热使用,换程序就加热不了,关机重启又可以了
 (2017-04-19 20:14) 

这个应该是电脑与PLC这间的通信问题吧,这款是USB还是网线连接的?
离线litao930906
在线等级:1
在线时长:42小时
升级剩余时间:8小时
级别:初级会员

金币
420
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2016-12-20
只看该作者 来自SMT之家移动触屏版 报纸  发表于: 2017-04-27
Re:回 litao930906 的帖子
zhus6y:这个应该是电脑与PLC这间的通信问题吧,这款是USB还是网线连接的? (2017-04-20 08:40) 

网线的,现在能用,就是开机每次只能用一个程序,换程序要重启
离线kevin-jin
在线等级:17
在线时长:1785小时
升级剩余时间:105小时在线等级:17
在线时长:1785小时
升级剩余时间:105小时
级别:资深会员

金币
12183
威望
2
贡献
8
好评
1
注册
2010-09-22
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 地板  发表于: 2017-04-27
更换PLC后备电池吧,我也遇到过报PLC电压过低现象
离线dockei
在线等级:23
在线时长:3217小时
升级剩余时间:23小时在线等级:23
在线时长:3217小时
升级剩余时间:23小时在线等级:23
在线时长:3217小时
升级剩余时间:23小时在线等级:23
在线时长:3217小时
升级剩余时间:23小时在线等级:23
在线时长:3217小时
升级剩余时间:23小时
级别:白金会员

金币
116
威望
16
贡献
12
好评
12
注册
2009-03-09
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 地下室  发表于: 2017-07-09
进来学习一下
在线等级:15
在线时长:1507小时
升级剩余时间:13小时在线等级:15
在线时长:1507小时
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-10
检查一下通信线没问题就换电池,如需要帮助可以加我微信交流13823393924
离线guide
级别:初级会员

金币
19
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2017-06-18
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 8楼 发表于: 2017-07-10
通信线,或者PLC里面电池问题
离线litao930906
在线等级:1
在线时长:42小时
升级剩余时间:8小时
级别:初级会员

金币
420
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2016-12-20
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-10
回 smt贴片印刷 的帖子
smt贴片印刷:检查一下通信线没问题就换电池,如需要帮助可以加我微信交流13823393924 (2017-07-10 12:20) 

谢谢,早就弄好了,是PLC里的纽扣电池没电了,拆开换了新的就可以了。
离线litao930906
在线等级:1
在线时长:42小时
升级剩余时间:8小时
级别:初级会员

金币
420
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2016-12-20
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-10
回 kevin-jin 的帖子
kevin-jin:更换PLC后备电池吧,我也遇到过报PLC电压过低现象
 (2017-04-27 13:53) 

嗯  早就弄好了