[求助]Cp743E报复位不可,按复位键不起作用 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dengyoujiang
在线等级:5
在线时长:245小时
升级剩余时间:25小时在线等级:5
在线时长:245小时
升级剩余时间:25小时
级别:一般会员
 

金币
29
威望
1
贡献
0
好评
差那么一点
注册
2007-06-08
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-06-23
我公司一台CP743E报复位不可。11个伺服报66,11个伺服参数手动调为0。更换伺服控制卡,更换两个红色的继电器,更换4个方形继电器,问题依然存在,关机再开也不行。求大神赐教。
分享到
离线lihaidong080
在线等级:6
在线时长:278小时
升级剩余时间:72小时在线等级:6
在线时长:278小时
升级剩余时间:72小时在线等级:6
在线时长:278小时
升级剩余时间:72小时
级别:一般会员

金币
137
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2020-03-13
只看该作者 沙发  发表于: 2020-06-24
换了IO卡没有,没有换了试试
离线17520404786
级别:初级会员

金币
167
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2017-09-14
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 藤椅  发表于: 2020-06-25
伺服放大器报66为正常啊为啥还要调为0
离线andyjoe
在线等级:9
在线时长:569小时
升级剩余时间:81小时在线等级:9
在线时长:569小时
升级剩余时间:81小时在线等级:9
在线时长:569小时
升级剩余时间:81小时
级别:高级会员

金币
8685
威望
2
贡献
2
好评
0
注册
2006-02-15
只看该作者 来自SMT之家Android客户端 板凳  发表于: 2020-07-01
到红色RELAY的24V正常吗?
离线zoujianfengq
在线等级:5
在线时长:222小时
升级剩余时间:48小时在线等级:5
在线时长:222小时
升级剩余时间:48小时
级别:一般会员

金币
1031
威望
6
贡献
3
好评
0
注册
2006-03-27
只看该作者 报纸  发表于: 2020-07-03
报警图片发出来啊!
离线songjb
在线等级:3
在线时长:138小时
升级剩余时间:2小时在线等级:3
在线时长:138小时
升级剩余时间:2小时在线等级:3
在线时长:138小时
升级剩余时间:2小时
级别:初级会员

金币
111
威望
1
贡献
2
好评
0
注册
2011-12-02
只看该作者 地板  发表于: 2020-07-06
大侠维修结果呢,分享一下
离线lihaidong080
在线等级:6
在线时长:278小时
升级剩余时间:72小时在线等级:6
在线时长:278小时
升级剩余时间:72小时在线等级:6
在线时长:278小时
升级剩余时间:72小时
级别:一般会员

金币
137
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2020-03-13
只看该作者 地下室  发表于: 2020-07-09
换IO卡试试,
离线durantzhao
在线等级:2
在线时长:57小时
升级剩余时间:33小时在线等级:2
在线时长:57小时
升级剩余时间:33小时
级别:初级会员

金币
188
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2018-09-08
只看该作者 7楼 发表于: 2020-07-12
显示应该是bb,不是66.
检查下各轴的位置,全部手动推到零点位置,再关机重启看看。
谢谢!!!
离线tongkailiu
在线等级:5
在线时长:223小时
升级剩余时间:47小时在线等级:5
在线时长:223小时
升级剩余时间:47小时
级别:一般会员

金币
0
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2020-07-10
只看该作者 8楼 发表于: 2020-07-21
报警图片发出来啊!
离线lihaidong080
在线等级:6
在线时长:278小时
升级剩余时间:72小时在线等级:6
在线时长:278小时
升级剩余时间:72小时在线等级:6
在线时长:278小时
升级剩余时间:72小时
级别:一般会员

金币
137
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2020-03-13
只看该作者 9楼 发表于: 2020-07-23
这问题太深奥了,要不学习一下
离线活得精彩
在线等级:3
在线时长:107小时
升级剩余时间:33小时在线等级:3
在线时长:107小时
升级剩余时间:33小时在线等级:3
在线时长:107小时
升级剩余时间:33小时
级别:初级会员

金币
98
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2014-05-27
只看该作者 10楼 发表于: 2020-09-09
中继板对换看一下,这个也会引起这个报警