只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2005-09-09
前两天我们的UP3000最高只能在supervisor mode下运行,无法在maintenance or field service等高级模式下运行,修改MODE,进入密码后会出现"key must in maintenance position "报警,无法进入,密码是正确的,如果不正确它会出现you have entered an invalid access code 报警,而且密码在access.000下是可以改的,请大家帮忙分析一下,因为在supervisor mode下运行时,SETUP PAGE1,2下很多选项是黄色的没办法改动参数,如果要改动,该怎么改,谢谢大家了!
分享到
离线zgsteel
级别:禁止发言
金币
329
威望
2
贡献
1
好评
0
注册
2005-08-13
只看该作者 沙发  发表于: 2005-09-09
用户被禁言,该帖自动屏蔽!
离线johnwang
在线等级:8
在线时长:521小时
升级剩余时间:19小时在线等级:8
在线时长:521小时
升级剩余时间:19小时
级别:荣誉会员

金币
7655
威望
16
贡献
3
好评
4
注册
2004-02-18
只看该作者 藤椅  发表于: 2005-09-09
呵呵,有道理
你们按照1楼的看看吧
离线smtcuck
在线等级:2
在线时长:69小时
升级剩余时间:21小时在线等级:2
在线时长:69小时
升级剩余时间:21小时
级别:新手实习

金币
219
威望
0
贡献
0
好评
0
注册
2005-05-25
只看该作者 板凳  发表于: 2005-09-12
进入MODIFY ACCESS可进行修改,功能选项。
或者进行PASSWORD这个参数文件,将三级密码进行更改
再重新开机就能进行MAINTANCE了。
离线cbfjhh
级别:*
金币
*
威望
*
贡献
*
好评
差的不是一点
注册
*
只看该作者 报纸  发表于: 2005-09-18
下面是引用zgsteel于2005-09-09 14:56发表的:
你把门上的钥匙选择了active,将钥匙选择bypass.输入的密码就有效了!

能不能说的更清楚一点啊
离线thunder
级别:新手实习
金币
198
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2005-09-16
只看该作者 地板  发表于: 2005-09-25