下板机是那种用料框的,以下是出问题前最后几个步骤:
1.料框装满,自动出框,此时平台处于下限点(正常)
2.平台升到上限点,空料框传送进平台(正常)
3.平台冲破上限,继续上升,直到不能上升(异常)//这一步正常应该是平台下降,然后对准第一空格等待收板

现在平台越过上限开关,处于物理最高点。手动点下降,它咚的一声就不动了,但是电机有轻微的声音,时间一久会发烫,感觉是在执行上升命令。

自己总结:电机只会往上转了。各位大佬帮忙看看是不是哪个继电器坏了,还是电机坏了!感谢!
分享到
离线yukezhe2008
在线等级:4
在线时长:172小时
升级剩余时间:28小时
级别:初级会员

金币
55
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2018-10-13
只看该作者 沙发  发表于: 2023-02-21
图二是手动点上升,图三是点下降
离线xiao.cheng11
在线等级:20
在线时长:2407小时
升级剩余时间:113小时在线等级:20
在线时长:2407小时
升级剩余时间:113小时
级别:核心会员

金币
0
威望
1
贡献
2
好评
0
注册
2011-12-03
只看该作者 藤椅  发表于: 2023-02-21
如软极限信号正常,很有可能就是PLC控制器里面的继电器有问题,PLC应该还有多余的输入输出,换一组试试,换的哪一组就修改哪一组的梯形图编号。(不知道能不能理解我说的)
离线xiao.cheng11
在线等级:20
在线时长:2407小时
升级剩余时间:113小时在线等级:20
在线时长:2407小时
升级剩余时间:113小时
级别:核心会员

金币
0
威望
1
贡献
2
好评
0
注册
2011-12-03
只看该作者 板凳  发表于: 2023-02-21
或者简单点直接对换PLC内闲置的继电器
在线15889594350
在线等级:24
在线时长:3337小时
升级剩余时间:163小时在线等级:24
在线时长:3337小时
升级剩余时间:163小时在线等级:24
在线时长:3337小时
升级剩余时间:163小时
级别:核心会员

金币
2201
威望
3
贡献
0
好评
0
注册
2016-06-02
只看该作者 报纸  发表于: 2023-02-21
按上面说的做,不行在换电机。
离线zhoubin305
在线等级:17
在线时长:1714小时
升级剩余时间:176小时在线等级:17
在线时长:1714小时
升级剩余时间:176小时
级别:资深会员

金币
3384
威望
3
贡献
0
好评
0
注册
2012-08-07
只看该作者 地板  发表于: 2023-02-21
上限位感应器,   或者感应的铁片没啥问题吧!~是不是铁片歪了,或者感应器坏了
离线huijingsmt
在线等级:10
在线时长:706小时
升级剩余时间:64小时在线等级:10
在线时长:706小时
升级剩余时间:64小时在线等级:10
在线时长:706小时
升级剩余时间:64小时在线等级:10
在线时长:706小时
升级剩余时间:64小时
级别:中级会员

金币
1643
威望
7
贡献
0
好评
0
注册
2012-10-09
只看该作者 地下室  发表于: 2023-02-22
空料框传送进平台(正常).     PLC 识别到了没有。看PLC输入指示灯亮没?
离线yukezhe2008
在线等级:4
在线时长:172小时
升级剩余时间:28小时
级别:初级会员

金币
55
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2018-10-13
只看该作者 7楼 发表于: 2023-02-22
问题解决:原因是图中两个亮的继电器 其中一个断电后也没关断,始终是吸合状态,换了一个解决了,感谢大家!
离线ouwenxin
在线等级:8
在线时长:482小时
升级剩余时间:58小时在线等级:8
在线时长:482小时
升级剩余时间:58小时
级别:一般会员

金币
27
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2006-09-06
只看该作者 8楼 发表于: 2023-02-25
看看PLC的信号
离线zpzmra
在线等级:1
在线时长:26小时
升级剩余时间:24小时
级别:初级会员

金币
3
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2009-11-08
只看该作者 9楼 发表于: 2023-02-25
原点感应器有问题
在线等级:1
在线时长:25小时
升级剩余时间:25小时
级别:初级会员

金币
34
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2023-05-24
只看该作者 来自SMT之家移动触屏版 10楼 发表于: 2023-05-24
前段时间碰到一模一样的情况,最终是上限位感应器坏了,是不是感应不到,换了一个就好了
离线liucongjie
在线等级:12
在线时长:950小时
升级剩余时间:90小时在线等级:12
在线时长:950小时
升级剩余时间:90小时在线等级:12
在线时长:950小时
升级剩余时间:90小时
级别:核心会员

金币
523
威望
6
贡献
1
好评
5
注册
2006-07-11
只看该作者 11楼 发表于: 2023-06-16
看看限位感应器坏没有