切换到宽版
  • 424阅读
  • 6回复

[汇总]炉子PV显示值过高,但实测温度正常 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线小九smt
在线等级:3
在线时长:101小时
升级剩余时间:39小时在线等级:3
在线时长:101小时
升级剩余时间:39小时在线等级:3
在线时长:101小时
升级剩余时间:39小时
级别:初级会员
 

金币
23
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2016-03-30
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-03-06
某个温区设定温度为200,但显示温度一直徘徊在300左右,这是什么原因导致的。有没有遇到过的。
分享到
离线15889594350
在线等级:24
在线时长:3337小时
升级剩余时间:163小时在线等级:24
在线时长:3337小时
升级剩余时间:163小时在线等级:24
在线时长:3337小时
升级剩余时间:163小时
级别:核心会员

金币
2201
威望
3
贡献
0
好评
0
注册
2016-06-02
只看该作者 沙发  发表于: 2023-03-06
温控传感器异常吧
离线1qaz2wsx1
在线等级:8
在线时长:517小时
升级剩余时间:23小时在线等级:8
在线时长:517小时
升级剩余时间:23小时
级别:一般会员

金币
104
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2020-08-20
只看该作者 藤椅  发表于: 2023-03-06
感温线擦拭下,或者换掉
离线小九smt
在线等级:3
在线时长:101小时
升级剩余时间:39小时在线等级:3
在线时长:101小时
升级剩余时间:39小时在线等级:3
在线时长:101小时
升级剩余时间:39小时
级别:初级会员

金币
23
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2016-03-30
只看该作者 板凳  发表于: 2023-03-09
回 15889594350 的帖子
15889594350:温控传感器异常吧 (2023-03-06 10:34) 

温控板异常,对调温控板异常就消失了。
离线小九smt
在线等级:3
在线时长:101小时
升级剩余时间:39小时在线等级:3
在线时长:101小时
升级剩余时间:39小时在线等级:3
在线时长:101小时
升级剩余时间:39小时
级别:初级会员

金币
23
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2016-03-30
只看该作者 报纸  发表于: 2023-03-09
回 小九smt 的帖子
小九smt:温控板异常,对调温控板异常就消失了。 (2023-03-09 09:45) 

温控板异常,对调温控板异常就消失了。
离线326307436
在线等级:6
在线时长:303小时
升级剩余时间:47小时在线等级:6
在线时长:303小时
升级剩余时间:47小时在线等级:6
在线时长:303小时
升级剩余时间:47小时
级别:初级会员

金币
47
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2023-05-15
只看该作者 地板  发表于: 2023-05-15
那就是误报警,温控板输出异常。我们遇到的也是这样的情况,检查一下1051电阻的阻抗是否正常,我是解焊了电阻再重新焊接上就恢复了。
离线326307436
在线等级:6
在线时长:303小时
升级剩余时间:47小时在线等级:6
在线时长:303小时
升级剩余时间:47小时在线等级:6
在线时长:303小时
升级剩余时间:47小时
级别:初级会员

金币
47
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2023-05-15
只看该作者 地下室  发表于: 2023-05-15
那就是误报警,温控板输出异常。我们遇到的也是这样的情况,检查一下1051电阻的阻抗是否正常,我是解焊了电阻再重新焊接上就恢复了。